99问答网
所有问题
上柱的纵向钢筋直径比下柱的纵向钢筋直径大,采用的是电渣压力焊连接要如何处理?要不要加固?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-14
ä¸æ±æ¯ä¸æ±é¢çï¼ä¸å¯ä»¥ç¸å·®ä¸ä¸ªçº§å«ãèè¦å¯¹é½ï¼ä¸è¦åå¿ãä¸éè¦å åºæªæ½ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zt7Ojtjev.html
其他回答
第1个回答 2011-08-14
提前在下一层进行连接,或采用插筋(征求设计人员意见)。
第2个回答 2011-08-14
03G101 34YE
相似回答
03g101-1图集36页,关于
上柱钢筋比下柱钢筋直径大
应该怎么做,看的不明白...
答:
1、接头处必须大于在楼板以上/梁以下A距离(A大于或等于500,且大于Hc,且大于Hn/6)2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求上下错开距离B(B大于或等于1.3LlE)3、钢筋搭接长度C(C大于或等于LlE)
上柱钢筋比下柱钢筋直径大
时,可在
下柱的
下端进行钢筋变径(
电渣压力焊
...
答:
上柱钢筋比下柱钢筋直径大时,
可在下柱的下端进行钢筋变径,钢筋径差不超过7mm可以电渣压力焊
。参考资料:〖JGJ18-2012〗钢筋焊接及验收规程
...比下部
柱
筋直接
大,钢筋如何连接?
可以用
电渣压力焊?
答:
有两种做法。1,
提前一层接25和22的柱筋,即在二层的时候就用大直径的钢筋,出三层板面时刚好为三层柱的配筋
。如果采用的是套筒连接则需用变径套筒,如果监理验收不是特别严可以用电渣压力焊。2,二层柱筋需全部收头,在三层板筋重新插筋。插筋的规范要求参照11G101-1第57页图2。建议用第一种做法,...
钢筋
碰到
上柱比下柱大
一级时可以直接取大用
电渣压力焊
吗?
答:
上柱比下柱大
时可以取用
电渣压力焊,
但只能在下柱所在层连接区
连接,
并且级别不能超过两级。
...比下部
柱
筋直接
大,钢筋如何连接?
可以用
电渣压力焊?
答:
框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接
大,钢筋如何连接?
可以用
电渣压力焊?
答:上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?见下图:可以用电渣压力焊,但你框架柱变截面、变钢筋做法,可能无法焊。框架柱变截面、变钢筋做法见下图:...
钢筋电渣压力焊
两根
直径
不同的
钢筋焊接
有什么要求?
答:
电渣压力焊
时,要求
上面钢筋
和
下面钢筋要
同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化
钢筋,
...
上柱钢筋直径
大于下部钢筋直径
答:
因为决定配筋量的因素除了轴力、弯矩等还有很多,比如计算长度。上部某一楼层层高较高时,可能发生这种情况。另外,在风荷载、地震作用等水平力作用下,最大层间相对位移发生在建筑的中部楼层,中部楼层的柱配筋可能比下部大。如果上下
钢筋直径
相差2级以内,可以
采用电渣压力焊
比较方便。
框架
柱的上柱钢筋直径比下柱的钢筋直径大,
可以采取
电渣压力焊
吗?
答:
1、不可以。2、正确做法应反插,按03G101的36页处理 3、如果柱子已浇到梁底,高度够,反插 4、如果柱子已浇到梁底,高度不够,植筋 5、如果楼面浇好了,植筋 如果不是如此
处理,
会造成出楼面的一段柱配筋与图不同偏小,造成质量事故。望对你有帮助。
...
电渣压力焊
时,下面钢筋直径小,上面
钢筋直径大,
可以对焊吗_百度知 ...
答:
不能焊接,上部钢筋较下部
钢筋直径大
时,应将上部钢筋按
上柱钢筋直径
计算搭接长度值插入楼层梁以下达L1.L1取值见03G101标准图集. 拜托各位不知道的不要乱说啊,请看了规范再发表意见,免误导别人。
大家正在搜