99问答网
所有问题
规格不一样的钢筋可以进行电渣压力焊吗?这个又没有什么规范要求的?求教前辈
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-29
可以
不同直径钢筋压力焊时要轴线在一条直线上,还有直径不要相差太大,一般以2mm为一级的话,不应相差3个级别
追问
就是20和16的钢筋是可以焊的?!
追答
完全可以
其中在08G101-11第9页有一句话“不同直径刚进可以采用电渣压力焊,要求上下两钢筋轴线在同一直线上”
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-29
可以
相似回答
...各
规格的
柱
钢筋能不能进行电渣压力焊?
有
没有规范
,我上网没有查到...
答:
规范上没有这个规定
,但是一般是不建议不同厂家的钢筋用在同一处,因为多少在材质上会有差异。我们工程上就碰到的这个问题,因为供货批量少了,供应商就用其他厂家的替代了,要命的是第一次钢筋接头送检不合格!因为如此,我们采用了同厂的钢筋对焊,不同厂的钢筋对焊,各送检了几组,结果是:不同厂的...
求教
各位高手,
电渣压力焊
适用多大
的钢筋?
对异径钢筋的焊接
有什么要求
...
答:
1、电渣压力焊适合HRB335或者HRB400规格的12以上螺纹钢
。2、电渣压力焊只适合用于墙、柱钢筋纵向方向的接长。这是施工工艺限制了的。水平方向如梁板钢筋无法采用电渣压力焊。3、异径钢筋焊接并没有特殊要求,首先要求上下必须同心,另外注意焊口的饱满程度,最后注意敲干净焊渣。
电渣压力焊钢筋规格不同
,有大有小,
能进行焊接吗?
答:
电渣压力焊时,
要求上面钢筋和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲
。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。
钢筋电渣压力焊
对于
不同规格的钢筋
焊接
有什么要求?
下部是16的对焊18...
答:
答:规程已明确:不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上
。决不细写下部是直径16的钢筋,上部是直径18的钢筋可以电渣压力焊!否则此规程就用词不简洁了。甚至可说画蛇添足、多此一举………等等。什么规范里可以查到?答:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003中4.5.5条有规定。但JGJ18-...
不同
直径18和25
的钢筋电渣压力焊可以吗
答:
不同直径18和25
的钢筋电渣压力焊可以
。尚符合《
钢筋焊接
及验收规程》JGJ18-2012第4.1.7规定:电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm(25-18=7)。直径20以下的才能电渣压力焊,20以上的必须采用螺纹丝套连接。1、钢筋
电渣压力焊接
头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:2、焊包较均匀...
钢筋电渣压力焊
上下
钢筋规格
允许相差多大
答:
所以
焊接钢筋的规格
相差不宜超过2个等级,如果超过2个级别,应得到设计单位的同意,因为差异太大,应力很容易集中,易发生脆性破坏。
钢筋电渣压力焊
是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。电...
请问柱(
电渣压力焊
)25
的钢筋可不可以焊
20的啊(
有什么
书面说法吗)
答:
可以的
,不同直径的
可以焊接
,验收时去查询下要求比较简单,焊瘤要均匀,不缺角,倾斜不能大于5度,等等。直径大了,不宜用
电渣压力焊
,应该用机械连接,如直螺纹连接。正规的设计图上必须有说明,否则审查关通不过。这不可以施工方确定,更不由网友说了算。应及时联系设计人,应有书面通知。
什么
叫相差两个级别
的钢筋不能电渣压力焊?
是什么级别?直径还强度?还钢 ...
答:
一般来说是钢筋的直径,也就是说20
的钢筋进行电渣压力焊
时对接方应该在18-22之间,但是直径大的一般在下边,因为如果直径相差太大,两者焊接后所形成的夹角度数就不符合电渣压力焊的验收规范,但规范中也未强制禁止。
柱子16和25
的钢筋能
采用
电渣压力焊吗?
如果
不
能该怎么处理?应遵循哪本规...
答:
可以用,不过你得用在柱子上,有
钢筋焊接
技术规范,最好看看图纸上
要求的
连接方式,有的是16(含16)以上的用
电渣压力焊
连接,16一下的用绑扎连接。
大家正在搜
25钢筋可以电渣压力焊吗
25的钢筋允许电渣压力焊吗
钢筋电渣压力焊最新规范
钢筋电渣压力焊接规范
钢筋电渣压力焊图片
钢筋电渣压力焊视频
电渣压力焊钢筋直径差
电渣压力焊变径要求
电渣压力焊最新规范
相关问题
求教各位高手,电渣压力焊适用多大的钢筋?对异径钢筋的焊接有什...
钢筋电渣压力焊对于不同规格的钢筋焊接有什么要求?下部是16的...
电渣压力焊高度不够可以补焊吗四周有两面高度不够
柱子钢筋电渣压力焊如果没达到规范要求如何处理
电渣压力焊对钢筋直径有没有要求?直径小于多少的钢筋不能使用电...
送检的电渣压力焊钢筋有没有长度要求?
22的柱钢筋可以使用电渣压力焊?求规范!
请问一下,不同品牌的三级钢各规格的柱钢筋能不能进行电渣压力焊...