99问答网
所有问题
相同强度等级且直径相差超过一个级别(即二级)不允许采用电渣压力焊
相同强度等级且直径相差超过一个级别(即二级)不允许采用电渣压力焊,,是哪个规范规定的?最好注明条款,谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-19
对于钢筋直径相差超过一个级别的竖向钢筋再用电渣压力焊连接时,规范中的定义为不应采取。对于直径相差一个或以上的钢筋连接时,对钢筋的形心轴心在一竖直向上的质量要求和接头的可靠性要求较高,如果偏差太大,会造成结构受力形式的改变,对于电渣压力焊这种施工工艺一般很难达到并保证施工质量。所以规范中采取不应采取,就是不建议采用这种施工工艺,但也没有禁止采用。一般对于直径差较大的钢筋连接建议采用锥螺纹或套筒等工艺连接,可以很好的保证接头的质量。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-11-19
没有规定
相似回答
电渣压力焊超过
几
个等级不
能焊
答:
电渣压力焊不宜超过两个等级
。JGJ-2003里规定不同直径的钢筋轴线要在同一直线上,轴线偏差不能大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm。焊接钢筋的规格相差不宜超过2个等级,如果超过2个级别,应得到设计单位的同意,如果差异太大,应力很容易集中,易发生脆性破坏。
不同
强度等级
钢筋能
用电渣压力焊接
吗?
答:
所以施工规范中虽然没有禁止不同强度等级的钢筋对接,但在设计和施工中一般是
不采用
不同强度等级钢筋进行焊接连接的。但
相同强度等级
的钢筋且钢筋
直径相差不超过一个级别
的钢筋在施工中是允许进行对接连接的,但要保证钢筋的轴心在同一直线上。
什么叫
相差
两
个级别
的钢筋不能
电渣压力焊
?是什么级别?
直径
还
强度
?还钢 ...
答:
一般来说是钢筋的直径,也就是说20的钢筋进行
电渣压力焊
时对接方应该在18-22之间,但是直径大的一般在下边,因为如果
直径相差
太大,两者焊接后所形成的夹角度数就不符合电渣压力焊的验收规范,但规范中也未强制禁止。
钢筋
直径相差
两级能否使用
电渣压力焊
?
答:
只要不超过两个规格、且同级别的钢筋是可以电渣压力焊的
,如果是向上由大变小,可在楼面以上接头,如有小变大建议从下层受力较小处接,原则是不改变设计及规范精神,结构安全。钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接...
不同
强度等级
钢筋能
用电渣压力焊接
吗?
答:
造成钢筋接头的质量往往达不到设计或施工需要的质量。所以施工规范中虽然没有禁止不同强度等级的钢筋对接,但在设计和施工中一般是
不采用
不同强度等级钢筋进行焊接连接的。但
相同强度等级
的钢筋且钢筋
直径相差不超过一个级别
的钢筋在施工中是允许进行对接连接的,但要保证钢筋的轴心在同一直线上。
直径不
同的钢筋 18 25的钢筋 能否 闪光对焊 有没此类的规范
答:
闪光对焊时钢筋
径差不
得超过4mm,
电渣压力焊
或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm。焊接
钢筋
电渣压力焊
两根
直径不
同的钢筋焊接有什么要求?
答:
闪光对焊时其
径差不
得超过4mm,
电渣压力焊
或气压焊时,其径差不得超过7mm。电渣压力焊时,要求上面钢筋和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以
相差一个
规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。利用焊接电流通过两...
一层25的钢筋二层18的可以
电渣压力焊
吗?
答:
可以。应该在“钢筋焊接及验收规程”(JGJ18-2012)中有规定,两根同钢筋等级、不同直径的钢筋可进行
电渣压力焊
,其
径差不
得超过7mm。
框架柱主筋细变粗
一个级别
可以
电渣压力焊
吗?
答:
原则上是不可以的,因为受力不同,上部承受的不全是压力,还有抗风和摇摆的力吧,这是我个人理解,我只是个建筑农民工,不知道太多了,
大家正在搜
直径增加一倍强度和刚度
螺纹强度计算用的是哪个直径
螺母强度等级与硬度对照表
强度刚度硬度的区别
螺杆强度的计算直径是螺纹的
抗扭强度与直径的关系
根据圆柱抗扭强度求直径
螺纹强度等级标准对照表
扭转强度计算该轴直径
相关问题
什么叫相差两个级别的钢筋不能电渣压力焊?是什么级别?直径还强...
不同强度等级钢筋能用电渣压力焊接吗?
柱钢筋电渣压力焊变径不大于一级可采用电渣压力焊什么意思,里面...
钢筋直径相差太大且是不同级别的钢筋能不能用电渣压力
钢筋底下直径小,上面直径大,能否采用电渣压力焊,且有相应规范...
柱钢筋电渣压力焊变径时试拉件强度标准按照哪个,是大直径钢筋焊...
电渣压力焊,不同钢筋厂家的,相同钢筋等级,相同直径的能否做电...
不同种类不同直径的钢筋可否采用电渣压力焊焊接