99问答网
所有问题
当前搜索:
焊接地搭接长度
防雷
接地
一般
焊多长
答:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接
长度为其直径的6倍并应双面施焊当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。防雷:...
防雷
接地焊接
规范
答:
接地
体采取搭
焊接
时。其
搭接长度
必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接)4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不...
接地
装置
搭接焊接长度
问题。
答:
规范里这么讲的:扁钢与扁钢
搭接
为扁钢
宽度
的2倍,不少于三面
焊
;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。我的疑问是,如果两个不同规格(比如40*4、50*5)的扁钢搭接,规范中所说的“扁钢宽度”取哪一个?圆钢与圆钢的问题也一样?那肯定取大不取小呀!扁钢宽度的2倍,如40*4、50*5,要...
防雷
接地
角钢需要埋
多长
比较好
答:
当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合下列规定:1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6...
基础
接地
多少米两根钢筋垮接一次
答:
一、基础接地 1、防雷接地施工质量要求 防雷
接地焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合规定:圆钢与圆钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,至少三面施焊;扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴...
屋面防雷支撑与
接地
网
搭接长度
是多少
答:
1、扁钢与扁钢
焊接
不少于2倍,两个大面不应少于3 个棱边焊接;2、圆钢与圆钢 不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;3、圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;4、扁钢与钢管、 扁钢与角钢
搭接长度
,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊,并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形...
发电厂、变电所电气装置中电气设备
接地
的连接应符合下列哪项要求...
答:
【答案】:B 《交流电气装置的
接地
设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.7条第6款规定,发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体(线)的连接,应符合下列要求:①采用铜或铜覆钢材的接地导体(线)应采用放热
焊接
方式连接。钢接地导体(线)使用搭接焊接方式时,其
搭接长度
应为扁钢宽度的2倍或...
施工中扁钢和钢筋
焊接
的
搭接长度
是多少
答:
请参阅:GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50169-2006 电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范 24.2.1 3.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3.4.2 接地体(线)的
焊接
应采用
搭接焊
,其
搭接长度
必须符合下列规定:1 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);2 ...
光伏并网发电系统关于防雷
接地
问题。
答:
1)
接地
装置的连接应采用
焊接
,焊接必须牢固可靠,无虚焊假焊。接至设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应平整并镀锡处理;凡用螺栓连接的部位,应有防松装置,以保持良好接触的长久性。2)接地装置的焊接应采用
搭接焊
,其
搭接长度
必须符合...
接地
扁铁和圆钢
焊接
面积如何规定
答:
这两个的
焊接
面积规定如下:采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,且不少于3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,且双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯...