99问答网
所有问题
当前搜索:
焊接地搭接长度
接地
桩套什么定额
答:
5、
焊接接地
螺栓等。 接地跨接线接线安装 接地线跨接线安装:可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。 说明: 1接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采...
监理记录内容提要?
答:
7、避雷
接地
、绝缘接地、轴线、部位、钢筋、规格、质量、
搭接长度
、
焊接
质量,接地网络规范情况记录。8、基础砼浇捣前,砼级配比挂牌检查核实,石子、黄砂、水泥、规格、质量、过磅称量,做好车号和重量限位标志等工作记录。9、砼浇捣始末全过程记录,时间、气候、气温、轴线、部位,施工流程,砼的坍落度,振捣棒的密实度...
怎样的铜鼻子压出来才算合格
答:
第6.1.9条 电力电缆
接地
线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积不应小于表6.1.9的规定。110kV及以上电缆的截面面积应符合设计规定。第6.1.10条 电缆终端与电气装置的连接,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。第二节 制 作 要 求 第6.2.1条 制作电缆...
防雷
接地
图纸及计算方法?
答:
2.2说明:
接地
母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用
焊接
连接。户外接地母线挖沟的沟底
宽度
按0.4米,上宽为0.5米,沟深...
建筑电气工程的质量通病与防治措施?
答:
(3)根据GB501692《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接
焊接
,
搭接长度
为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。室外进户管预理不符合要求1、现象(1)采用薄壁铜管代替厚壁钢管。(2)...
接地焊接
不满足双面焊,可以单面焊接,但
长度
增加一倍。有没有规范说明...
答:
《钢筋
焊接
及验收规程》JGJ18-2003 4.4.3
搭接焊
时,宜采用双面焊(图 4.4.3-a)。当不能进行双面焊时,方可采用单 面焊(图 4.4.3-b)。
搭接长度
可与本规程表 4.4.2 帮条长度相同。注意看相关的图和表,一个是≥5D,一个是≥10D。
基础
接地
跨接需要镀锌圆钢吗?规范有要求吗
答:
需要。没有要求。建筑
接地
主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁采用不符合设计规定的产品)...
避雷
接地焊接
,基础钢筋焊接是否必须等于或大于16?
答:
避雷
接地焊接
,基础钢筋焊接是必须等于或大于16。gb50343---2004第十一页要求不小于16平方毫米。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再...
防雷
接地
体双面
焊接
能否改为单面焊
答:
可以,不过
焊接长度
要延长两倍。即单面
焊长度
为12d,双面焊长度为6d。
做
接地
时,角铁和角铁连接,要连接多少才可以。谢谢!
答:
请参照规范DL/T621 《交流电气装置的
接地
》中第6.2.13 发电厂、变电所电气装置中电气设备接地线的连接应符合下列要求:a) 接地线应采用
焊接
连接。当采用搭接焊接时,其
搭接长度
应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。若是角铁,请比照扁钢情况,搭接长度应为其“L”两边长之和的2倍,搭接面焊接不少于...