接地
跨接线按处怎么算
答:
(4)(b)+(c)=(d)
焊接
处总量。注:以上式中6为建筑钢筋单根
长度
平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作
接地
网,单长350m,要求 4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c =(L×n)/6+[...
跪求铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准 TB10421-2003
答:
内容和标准:保护管应采用直埋于地下的金属保护管进行保护,电缆的保护管应
接地
,其地中埋设长度不得小于10m。检验方法:用钢卷尺进行测量检验。6、 接地体的连接方式内容和标准:连接应采用点
焊搭接
连接,
搭接长度
:扁钢为其宽度的两倍(至少
焊接
三个楞边);圆钢为其直径的6倍(为两侧焊接)。扁钢于钢管或角钢连接时,除在...
避雷带和明敷设引下线不平直,安装不牢固
答:
接地
用的扁钢或圆钢在安装前要预先冷拉调直;
焊接搭接长度
一定应留有余量,辅助材料要预先切割好,施焊时在辅助母材上起弧,焊完后继续在辅助母材上收弧,这样就能避免因溶池收缩造成无用焊点和电焊咬边。安装结束后不能有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物要保持一致。女儿墙支架应设置预留洞,埋设支架不能...
利用筏板基础做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁
焊接
形成均压环。
接地
钢筋最好不要安在砼基础内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
...我回复监理通知单的内容1、防雷引下线未做色表2、防雷网未双面
焊
答:
1.一般防雷引下线是不需要做色标的,需要做色标的是
接地
线或者接地均压环。接地线以及接地均压环和引下线完全是两个概念,决不能混淆!涂有色标的接地线是可以触摸的,但是引下线是万万不能触摸的!2.防雷网的镀锌扁钢是需要双面焊接的,并且
焊接搭接长度
应该是圆钢直径的6倍以上。
国家规范等电位盒有何要求
答:
12、6伏。当电气设采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。凡手提照明灯、特别危险环境的携带式电动工具,如无特殊安全结构或安全措施,应采用42V或36V的安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄、行动不便以及周围有大面积
接地
体的环境,应采用24V或12V安全电压。
什么是防雷
接地
答:
电气连接的意思是:可以直接
搭接焊
,如果不能直接搭接焊,就可以按规范拿10的光圆钢筋搭接焊,
焊接长度
单面焊12D,双面焊6D; 注意: 1、防雷
接地
无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见高中课本法拉第笼式电机部分的知识。 2、 所以所有的电气...
焊割设备与工具的安全使用要求?
答:
A.3 管理内容A.3.1 电焊设备与工具的安全要求A.3.1.1 电焊机电气开关箱、焊机组等均应有可靠的外壳保护
接地
或接零,对有接地或接零装置的焊件进行
焊接
时,应将焊件的接地或接零暂时断开,焊完后再复原。A.3.1.2 电焊机自身必须有独立的电源开关,禁止用闸刀开关直接启动或关闭电焊机。电焊机必须绝缘良好,所有外露...
开关距门框边的标准安装距离是多少?
答:
开关离门框的边缘距离为0.15~0.2M,离地面高度为1.3M。规范上有规定,建筑电气工程施工质量验收规范第22.2.2.1条之规定。本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑...
钢筋混凝土盖板涵施工
答:
钢筋混凝土涵洞施工:施工放样:检查桩桥和检查施工单元提供的桥涵线中线位置,三角形基准点和水平基准点的相关测量数据。如果桩不足,位置不当,位置移动或精度和要求不一致,必须加以补充和加强。并通知施工单位学校考试的结果。补充施工所需的桥涵和中线桩。确定码头,中心线和基桩的位置。确定桥涵位置,...