焊接地搭接长度
阳台栏杆避雷怎么连接
答:
金属护栏与预留
接地
端子的连接应尽量采用
搭接焊
,
焊接
应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的
搭接长度
不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,...
在防雷
接地
中,扁带型石墨接地体为什么比圆型石墨接地体用的少?_百度知...
答:
(6)
接地
模块的埋设间距应大于4米,混合布置时水平接地体与垂直接地体间距应大于4米。(7) 模块间连接材料须采用耐腐蚀的金属材料,以
焊接
方式确保接地系统埋地部分连接牢固可靠。应采用
搭接焊
,
搭接长度
不能小于扁钢宽度的2倍,且应多边焊接。若垂直模块钢芯为圆管或圆钢时,应将连接扁钢立起来,...
地线
末端放在井里有没有安全隐患
答:
地线
末端为什么放在井里呢?如果仅仅是放井里肯定是有安全隐患的。地线的设置要求:1)
接地
装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用
焊接
。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用
搭接焊
,其
搭接长度
;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;...
扁钢在电气一次中的使用在哪些地方
答:
连接方式有
焊接
和螺栓连接,在使用时看设计要求和情况确定,一般埋地(墙)的或暗敷设在砼内的采用焊接,必须最少三面施焊,焊接(两根扁钢
搭接长度
大于扁钢宽度的2.2-2.5倍,圆钢和扁钢搭接长度大于圆钢的6-8倍),焊口不允许夹渣咬肉并清除焊渣,焊接完毕除了混凝土内其他做防腐防锈;其他接设备或接...
防盗铁丝网需要安装
接地
线吗?
答:
1、10KV高压
接地
线 绝缘杆部分
长度
:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。2、35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3...
电焊作业可能引起的疾病主要有
答:
②
焊接
电缆
长度
一般不超过20~30m,过长会加大导线压降。③焊接电缆横过通道时,必须采取防护套,穿管等保护措施。④严禁使用脚手架、金属栏杆、轨道及其他金属物
搭接
代替导线使用,防止因接触不良引起火灾和造成触电事故。9、焊接不允许超载。电焊机使用过程中不允许超载,否则将会因过热而烧毁电焊机或造成...
电气专业监理工作总结
答:
避雷带及
接地
装置安装要求:①扁钢的
搭接长度
不应小于其宽度的二倍,三面施焊,当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准;②圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准;③圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,双面施焊;④扁钢与钢管、扁钢与角钢
焊接
时,应紧贴...
钢筋的下料
长度
如何计算?
答:
一般单面
搭接焊
为10d,双面焊为5d。 ③ 钢筋坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接。 (3)竖向钢筋电渣压力焊: 电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端溶化,然后施加压力使钢筋焊合。 电渣压力焊施
焊接
工艺程序: 安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源,“造渣”工作...