接地
扁铁两长一短是什么意思
答:
《
接地
装置施工与验收规范》中规定:接地体(线)的
焊接
应采用
搭接焊
,其
搭接长度
必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接。两个长棱边,一个短棱边,加起来就是三边。
基础防雷
接地
需要镀锌扁铁
焊接
吗?
答:
还要考虑人工
接地
体预留、电气设备接地、等电位、电梯接地、管道接地等等这些都要引出来做引出连板备用。接地施工全部采用
焊接
,要
搭接焊
,
搭接长度
要求:圆钢搭接长度要大于圆钢直径的6倍,且两面焊接;扁钢搭接长度要大于扁钢宽度的2倍,具3面焊接,埋在土壤里的焊接点要作防腐处理。
简述建筑物避雷带施工安装的主要要求?.
答:
17利用柱内不少于两根主筋(≥Φ16)或四根(≥Φ12)主筋对角
焊接
做防雷引下线,下端接至共用
接地
网及桩基主筋中间接头处用电焊焊接不少于两根;变断面及错位时仍保持两根主筋连续焊接到底;接地施工做法参见国标D562。18利用基础圈梁内两根Φ20或小于Φ16四根钢筋作接地装置,钢筋
搭接长度
为宽度的三倍...
接地
扁铁的
焊接
方法是怎样的?
答:
接地
采用扁铁
焊接
规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
防雷
接地
与柱子主筋
焊接
部位需要做防腐处理吗?
答:
需要做防腐处理,刷银粉漆,
焊接
时不要有虚焊,要两面焊接,焊接时
搭接长度
是圆钢截面积的10倍。
二类防雷 防侧击雷应在多少米开始
焊
门窗 栏杆
接地
答:
也就是一类防雷30米以下的金属门窗和护栏就不需要做防侧击雷电哟
基础防雷
接地
做法
答:
基础防雷
接地
做法:1、防雷接地的
焊接
采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
接地
线的要求
答:
(1)
接地
装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用
焊接
。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用
搭接焊
,其
搭接长度
;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
防雷自然
接地
基础钢筋是怎么
焊接
的?地梁和柱子钢筋怎么焊接?地梁横纵...
答:
防雷
接地
系统中规范要求接地体与引下线之间不必采用
焊接
方式联结(因为焊接会降低钢筋强度)采用绑扎搭接就可以了纵横向钢筋间另外用一根钢筋(通常直径大于12)绑扎在纵横向主筋上即可
搭接长度
应满足10倍直径
利用筏板基础做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁
焊接
形成均压环。
接地
钢筋最好不要安在砼基础内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。