变配电室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》在这些国标基础上,结合一些电气施工规范和图集做。具体有:(1)
接地
装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用
焊接
。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用
搭接焊
,其
搭接长度
;偏钢应为宽度的两倍...
圆钢
搭接长度
为直径的几倍
答:
6倍。在安装防雷
接地
装置时,会要求焊接工艺,可采用
搭接焊接
,
长度
可按有关规定满足要求,用圆钢进行研磨时,长度应大于或等于圆钢直径的6倍,圆钢与不同材质扁钢搭接时,直径应大于或等于圆钢直径的6倍。
探析建筑防雷
接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
一、基础
接地
1、防雷接地的施工质量要求 防雷接地的
焊接
采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于...
基础防雷
接地
做法
答:
基础防雷
接地
做法如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的
焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
楼房顶四周
焊
不锈钢作避雷如何
接地
答:
垂直
接地
体的
长度
不应小于2.5m,各根垂直接地体之间的距离应在5m以上。接地体之间或接地体与接地线之间的连接要采用
搭接焊
,
焊接
的长度应足够。接地体埋设位置应距建筑物3m以外,并注意不应埋在堆放垃圾、灰渣等的地方。为了降低接地电阻,可将长效接地降阻剂埋在接地体周围。沿天线竖杆引下的同轴电缆应采用双屏蔽...
接地
扁铁的规格有哪些?
答:
接地
扁铁是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的
搭接
必须符合规范。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
基础防雷
接地
施工方法是如何?
答:
基础防雷
接地
施工方法如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的
焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴...
建筑电气
接地
保护方法?
答:
⑤女儿墙上采用镀锌圆钢φ12架空(H=0.15m)敷设,每隔1m用支持卡固定,并与柱内防雷引下线
焊接
,作为接闪器。⑥焊接工艺是
接地
保护施工的主要内容,必须严格施工。电焊条必须妥善存放,以免受潮,焊接工作电压和焊接时间要准确把握,不得随意变更参数,对于被焊件的表面要求清洁除锈。圆钢与圆钢
搭接长度
...
电气施工热镀锌扁钢允许误差
答:
±5mm,其实在实际工程中不考虑上限,当然人家也不可能做厚的,较高要求的一般有-2mm、-4mm
屋顶防雷扁铁接头必须
焊接
吗
答:
屋顶防雷扁铁接头必须
焊接
。建筑基础梁柱中作为防雷
接地
的接地体引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外凡扎丝捆扎丝口连接的接头均要用镀锌圆钢作为跨接,焊接倍数是六焊接牢固焊缝饱满。十字接头接头形式 接地扁铁
搭接长度
不少于宽度的两倍为保证十字连接和丁字连接处搭接长度,一般采用斜三角搭接...