99问答网
所有问题
当前搜索:
焊接地搭接长度
接地
装置的
焊接搭接焊长度
有哪些规定
答:
采用
搭接焊
时,其
焊接
长度如下:1。镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)...
做防雷
接地
的时候扁钢用40*4的,规范的
搭接
要求是什么啊?我在网上查不...
答:
你查查gb50303-2002上应该有的
搭接长度
是2倍的宽度,要求至少3个边
焊接
基础防雷
接地焊接
做法
答:
基础防雷
接地
做法:1、防雷接地的
焊接
采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
接地
钢筋
焊接长度
规范
答:
接地
钢筋
焊接长度
规范包括:扁钢与扁钢
搭接
为扁钢
宽度
的2倍,不少于三面施焊;当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民...
接地
扁铁
搭接
规范?
答:
接地
扁铁搭接的规范 用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上...
防雷
接地焊接长度
是多少
答:
山西捷力通防雷回答:采用
搭接焊
时,其
焊接
长度如下:1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2)、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大...
接地
装置的
焊接搭接焊长度
有哪些规定
答:
采用
搭接焊
时,其
焊接
长度如下:1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊.(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准).敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放.2.镀锌圆钢焊接长度为不小于...
接地
体(线)
焊接
的
搭接长度
有什么要求
答:
接地
体的
焊接搭接长度
不应少于150毫米,通常在施工过程中,钢材的配筋或扁钢的搭接长度保持在150至200毫米之间。
关于变电所水平
接地搭接
焊的
长度
答:
变电所水平
接地
体为50*5扁钢,其水平搭接焊时,
搭接焊长度
不小于(100mm ),且至少
焊接
3个棱边;设备接地引下线采用φ12圆钢时,搭接焊长度不小于( 72mm ),且应( 双面 )侧施焊。
探析建筑防雷
接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
一、基础
接地
1、防雷接地的施工质量要求 防雷接地的
焊接
采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双面搭接焊焊缝长度
防雷接地焊接长度及规范
钢筋双面焊搭接长度
钢筋搭接长度
钢筋焊接长度多少d
焊接搭接规范要求
钢筋焊接长度规范表
焊接长度规范要求
绑扎搭接长度