99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场重复接地做法
施工现场
临时用电原则?
答:
加强维修检查,认真做好记录。建立相应的档案资料。(3)严格按照JGJ46―2005《
施工现场
临时用电安全技术规范》和《临时用电组织设计》进行用电管理。①采用TN―S,三相五线制。N线、PE线按规定截面及要求敷设,在系统中真正分离。PE线应确保可靠接地。每处
重复接地
的电阻值不大于10Ω,PE线应和用电...
建筑
工地
中的安全隐患有哪些?
答:
施工现场
的安全隐患:(1)施工现场要建立文明施工责任制,划分区域,明确管理负责人,实行挂牌制,做到现场清洁整齐。(2)施工现场场地平整,道路坚实畅通,有排水措施,基础、地下管道施工完后要及时回填平整,清除积土。(3)
现场施工
不得有长流水、长明灯。(4)施工现场的临时设施,要严格按施工组织设计确定...
建筑
施工现场
中有哪些常见的安全防护措施
答:
施工现场
1、
工地
的围挡不合要求。2、现场制度牌破损、污染的未做处理。3、大模板场地未平整夯实。4、零散料具的堆放不合要求。5、楼内设有库房。6、责任区、责任人划分不明确,制度不健全。7、季节施工措施编制、审批不及时;签字不全或无公章。8、个别位置有管理死角。9、现场积水,无排水措施或...
施工现场
临时供电问题,恳请解决!
答:
3、TN-S与TN-C系统是
施工
单位的问题,既然你的设备已经是TN-S,那么,你们是正确的,没有问题,即便你的设备是TN-C也没有问题,在引出电源时采用5芯,将PE、N分别引出,就成为TN-C-S,同样满足
现场
需要(否则的话,架空线难道就不能作为施工用电了?只不过4线制需要在现场做
重复接地
而已);4...
施工现场
危险源有哪些
答:
问题三:
施工现场
有哪些危险源 1 前言 根据国务院《建设工程安全生产管理条例》相关规定、参照《重大危险源辨识》(GB18218―2000)的有关原理,进行建筑
工地
重大危险源的辨识,是加强施工安全生产管理,预防重大事故发生的基础性的、迫在眉睫的工作;而这方面的工作在一些城市建设安全管理中尚未引起足够重视。 2 建筑工地重...
固定不移动的大于300W的用电设备均要作
重复接地
,但
施工现场
用电设备以...
答:
反正你必须要做个样子来应付检查。随便打个
接地
体打入地下一米左右拔不出来就行了,反正检查的人一般不会用欧姆表来测试你的,但是你必须要有测试记录。一般不大于4欧姆。塔吊不能超过10欧姆。
建筑
施工现场
采用保护
接地
时,技术要求是什么
答:
1、接地极接地电阻符合防雷要求。2、一、二级配电箱需做
重复接地
,
现场
配电采用三相五线制。3、各种保护接地引线规格符合要求,保护接地引线连接方式满足电气连接要求。4、所有用电设备需有接地线。
施工现场
临时建筑施工的一般要求是什么
答:
两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线区别。同时,为保证接地、接零保护系统可靠,在整个
施工现场
的PE线上还应作不少于3处的
重复接地
,且每处接地电阻值不得大于10Ω。二、三级配电结构 所谓三级配电是指施工现场...
施工现场
消防安全保卫措施和用火用电制度
答:
防雷接地:防雷装置的接地称为防雷接地。作防雷接地的电气设备,必须同时作
重复接地
。2,接零 (1)工作接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接,称为工作连接。(2)保护接零:电气设备正常情况不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线,称为保护接零。3,当
施工现场
与外电线路共用一供电系统时,不得...
施工现场
临时用电三级箱(开关箱)是否需做
接地
?
答:
也就是说要接零而不是
接地
。 简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主干线相连即可,不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述。
施工现场
临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地?
棣栭〉