施工现场临时建筑施工的一般要求的三项基本原则:其一是必须采用TNS接地、接零保护系统;其二是必须采用三级配电系统;其三是必须采用两极漏电保护和两道防线。

一、TN-S系统

TNS系统接地、接零保护系统(简称TN-S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω;电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)L1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次测中性点(N)接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)-起作为三相四线制工作线路使用,保护零线(PE线)只做电气设备接零保护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线区别。同时,为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。

二、三级配电结构

所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处)到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明宜分路设置。

三、两极漏电保护

两极漏电保护和两道防线包括两个内容,一是设置两极漏电保护系统,二是实施专用保护零线(PE线),二者组合形成了施工现场防触电的两道防线。

①两极漏电保护是指在整个施工现场临时用电工程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。

②保护零线(PE)的实施是临时用电的第二道安全防线。在施工现场用电工程中,采用TNS系统,即在工作零线(N)以外又增加一条保护零线(PE),是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线(N)就容易带电,而PE线始终不带电,那么随着PE线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场防止人身(间接接触)触电的安全保护系统。因此,TN-S接地、接零保护系统与两极漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。