施工现场临时供电问题,恳请解决!

以在在板厂工作,刚调来企业筹备处搞电!
我查了一下2005年的供电标准,结合我们施工现场有以下几点问题,恳请大家指教:
1、标准说要三级配电,总配电箱-分配电箱-配电箱
我们现场情况这样:我们有一个租赁的1600kVA变压器,并由设计院设计了一个临时变电室(一台进线开关柜,3台馈线,1台电容柜,均采用的GGD标准方案即隔离下设断路器,进线柜空气断路器无接地故障保护,馈线断路器无漏电保护功能)。我查看了工地发现情况这样:临时配电室引出一路馈线----施工单位分配电箱----配电箱。
这算算不算三级配电。如果算的话,还有一个问题期待解决,那就是二级漏电。
2、二级漏电标准规定要在总配电箱和配电箱(即1级和3级)设。
现场情况:我们的临时配电室是没有漏电保护的,施工单位分配电箱内结构这样:总漏电断路器-分断路器、刀闸开关、漏电二极断路器(估计是照明)(对照标准应该是错误的),现场搅拌机配电盘装在搅拌机上(断路器-接触器-热继电器)(对照标准未设漏电,错误的)。
现在问题来了。。我们的临时变电所配电柜已经安装完毕,不可能在加漏电保护了,整改我们可不可以要求施工单位按三级配置:即从我们配电柜引出去后,叫他们按总配电箱-分配电箱-配电箱设置。
3、我们临时配电室是TN-S系统,我发现施工单位的电缆都是4芯线,而且仅在他们的分配电箱(从我们配电室引出线接线的箱子)内壁焊了个压线板把NPE接在一起通过黄绿线接的地(这好像是直接搞的TN系统,同标准违背)。
4、配电箱按照标准做的话,我感觉好复杂:
总配电箱-分配电箱-开关箱
4.1总配电箱结构(总隔离开关-总断路器(漏电)-分设(分隔离开关-分断路器)若干路或(总隔离开关-总断路器--分设(分隔离开关-分漏电断路器);
4.2分配电箱(总隔离开关-总断路器---分设(分隔离开关-分断路器)
4.3开关箱(隔离开关-漏电断路器)
我们开关厂干了有几年了。。还没见过有单位订做这样的箱子。

恳请大家指教!!不胜感激!还有二级漏电可不可以在三级和二级设,也可以形成分级保护啊!

按施工用电安全规范要求(安监站通常这么解释):三级配电、二级保护----施工用电总配电箱、分配电箱、设备控制箱,其中在总箱和分箱的出线侧设置漏电保护器件。
所以,你的问题应该这样回答:
1、由施工单位设置现场总配电箱、分配电箱、设备控制箱(一机一控);
2、现场总、分配电箱都应该是:进线隔离开关+总断路器+各出线漏电断路器,其中分箱的出线漏电断路器必须是与设备一一对应,不得共用;
3、TN-S与TN-C系统是施工单位的问题,既然你的设备已经是TN-S,那么,你们是正确的,没有问题,即便你的设备是TN-C也没有问题,在引出电源时采用5芯,将PE、N分别引出,就成为TN-C-S,同样满足现场需要(否则的话,架空线难道就不能作为施工用电了?只不过4线制需要在现场做重复接地而已);
4、不必那么复杂,不过你们按照用户的要求做,复杂的话利润也多(这话有点不厚道,o(∩_∩)o...),好心的话,可以向用户说明。
【题外话】:
安监站有时提出的要求并不在理(甚至无理),比如我就遇到安监站要求已经是TN-S系统的还要做重复接地(我是重复PE呢还是重复N呢?前后级的N都做的话,前级的漏电断路器就送不上电的;还有,明明打夯机3KW自带倒顺控制开关(标准配置),非要再加一个控制箱,谁见过打夯机拖着控制箱来回跑的?那个倒顺开关就是控制箱了。咳--如今的人,知识不多,理倒不少)。
我做甲方,遇到这些问题,就是这样向施工方解释的。