以在在板厂工作,刚调来企业筹备处搞电!
我查了一下2005年的供电标准,结合我们施工现场有以下几点问题,恳请大家指教:
1、标准说要三级配电,总配电箱-分配电箱-配电箱
我们现场情况这样:我们有一个租赁的1600kVA变压器,并由设计院设计了一个临时变电室(一台进线开关柜,3台馈线,1台电容柜,均采用的GGD标准方案即隔离下设断路器,进线柜空气断路器无接地故障保护,馈线断路器无漏电保护功能)。我查看了工地发现情况这样:临时配电室引出一路馈线----施工单位分配电箱----配电箱。
这算算不算三级配电。如果算的话,还有一个问题期待解决,那就是二级漏电。
2、二级漏电标准规定要在总配电箱和配电箱(即1级和3级)设。
现场情况:我们的临时配电室是没有漏电保护的,施工单位分配电箱内结构这样:总漏电断路器-分断路器、刀闸开关、漏电二极断路器(估计是照明)(对照标准应该是错误的),现场搅拌机配电盘装在搅拌机上(断路器-接触器-热继电器)(对照标准未设漏电,错误的)。
现在问题来了。。我们的临时变电所配电柜已经安装完毕,不可能在加漏电保护了,整改我们可不可以要求施工单位按三级配置:即从我们配电柜引出去后,叫他们按总配电箱-分配电箱-配电箱设置。
3、我们临时配电室是TN-S系统,我发现施工单位的电缆都是4芯线,而且仅在他们的分配电箱(从我们配电室引出线接线的箱子)内壁焊了个压线板把NPE接在一起通过黄绿线接的地(这好像是直接搞的TN系统,同标准违背)。
4、配电箱按照标准做的话,我感觉好复杂:
总配电箱-分配电箱-开关箱
4.1总配电箱结构(总隔离开关-总断路器(漏电)-分设(分隔离开关-分断路器)若干路或(总隔离开关-总断路器--分设(分隔离开关-分漏电断路器);
4.2分配电箱(总隔离开关-总断路器---分设(分隔离开关-分断路器)
4.3开关箱(隔离开关-漏电断路器)
我们开关厂干了有几年了。。还没见过有单位订做这样的箱子。
恳请大家指教!!不胜感激!还有二级漏电可不可以在三级和二级设,也可以形成分级保护啊!