施工现场临时用电原则?

如题所述


以下是中达咨询给大家带来的关于施工现场临时用电原则的相关内容,以供参考。
施工现场临时用电原则:
(1)做好施工调查,根据项目《实施性施工组织设计》编制适宜的、有指导意义的《临时用电组织设计》。
(2)加强现场用电管理,健全相应的技术档案,配备专职和足够数量的电工作业人员,实行持证上岗,并保持对上岗人员业务再培训。加强维修检查,认真做好记录。建立相应的档案资料。
(3)严格按照JGJ46―2005《施工现场临时用电安全技术规范》和《临时用电组织设计》进行用电管理。
①采用TN―S,三相五线制。N线、PE线按规定截面及要求敷设,在系统中真正分离。PE线应确保可靠接地。每处重复接地的电阻值不大于10Ω,PE线应和用电设备的外壳、箱体等用多股铜线可靠并联。
②采用三级配电系统。对现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式,箱内隔离开关、断路器、漏电保护器等电器元件参数应与设备负荷匹配。
③采用二级漏电保护系统。总配电箱、开关箱均加设漏电保护器的二级保护,而且做到分级控制。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于15mA,额定漏电动作时间应大于0.1s。电焊机电源侧、把线侧都必须安装漏电保护器。
④配电箱、电器元件、电线、电缆等必须采购合格产品,根据用电设备的性能,选配合理的参数,进行取舍,正确使用,并定期保养和维护。
⑤设备用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁多台设备共用一个回路。
⑥对外电要进行认真防护。凡是外电线路小于规定的安全操作距离时,一定要采取防护措施.做好方案,保证用电的安全。
⑦正确敷设电缆。对于采用电缆线路的工地,电缆要埋地,且覆盖材料要合符要求,要加设接线盒,沿墙也要做到顺直,高度符合要求。瓦斯隧道的电缆应沿侧壁铺设,不得悬空架设。
⑧重视现场照明,禁止使用简易碘钨灯,降低触电可能性。照明线路和动力线路严格分设,做好保护接零,装设漏电保护器。
(4)电工、电焊工作业时必须正确佩戴个体防护用品,特别是夏季施工。
(5)专职电工应经常性地对用电设备进行检查,项目每月安全质量大检查和公司的每季度安全质量大检查,必须将现场用电管理作为检查的重点内容之一,确保及时消除用电安全隐患。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答