99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场重复接地做法
施工现场
配电系统主要由哪三部分组成
答:
因此在《JGJ46-88
施工现场
临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做
重复接地
。 (2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。 (3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作...
施工现场
临时用电施工组织设计
答:
15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值...
施工现场
临时用电安全资料中<临时用电
接地
电阻测试记录表>中的防雷接...
答:
变压器中性点接地称为工作接地,接地电阻不大于4Ω.防雷接地不大于10Ω。一般
施工现场
除工作接地外还要做
重复接地
,重复接地是指工作接地之外再做的接地,重复接地一般一个施工现场不少于三处。一般要求塔吊既要作防雷接地,又要作重复接地。塔吊防雷接地要看塔吊有多高,一般北方大部分地区若小于30米可不...
施工现场
临时用电必须遵守什么原则
答:
同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式;所有电气设备的金属外壳、配电箱柜的金属框架、门,人体可能接触到的金属支撑、底座、架体,电气保护管及其配件等均应与保护零线做牢固电气连接;为保证接地、接零保护系统可靠,在整个
施工现场
的PE线上还应作不少于三处的
重复接地
,该接地电阻值...
施工现场
用电中,PE线的
重复接地
电阻值应为多少欧为对?
答:
不应大于10欧姆。
施工现场
塔吊防雷装置的
接地
电阻是多少?
答:
施工现场
塔吊防雷装置的接地电阻是4~10Ω。分析:第一种情况 为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处
重复接地
时,其接地电阻应不大于10Ω。第二种情况 机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全...
施工现场
配电箱防护措施有哪些
答:
现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。
施工现场
线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、
重复接地
的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,...
施工现场
为什么不能用插线板?
答:
并且用插座板非常不安全,没有漏电开关保护,可能导致触电危险。如果
施工现场
与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求做保护接零,或做保护
接地
。不可以一部分设备作保护接零,另一部分又保护接地。根据相关规定,施工现场一般采用三级配电系统。一机一闸一箱一漏。插线板是严禁使用的。
什么是
接地
电阻?
施工现场
临时用电工程对接地电阻值有何要求?
答:
所谓
接地
电阻是指电路和大地之间的等效电阻,它的大小等于在电路和大地之间接入电压表时的读数U和接入电流表时读数I之比
施工现场
临时用电工程对接地电阻值应该说越大越好.一般来说,至少几个到几十MΩ(兆欧)
工程
施工
应该做到什么安全保障设施
答:
设锁、编号、注明负责人;3)照明使用单相 220V 工作电压,室内照明主线使用单芯 2.5mm 铜芯线,分线使用 1.5mm 铜芯线;4)机器设备必须执行工作接地和
重复接地
保护措施;5)
现场施工
人员必须经过培训,考核合格后方可上岗。机器设备安全防护 1)
施工现场
各种机器设备要按照施工操作规范进行使用;2)...