施工现场临时用电安全资料中<临时用电接地电阻测试记录表>中的防雷接地电阻值应该是多少
由于是临电防雷接地,其中包括塔吊的防雷接地,因为塔吊在现场中算是高点。变压器时中性点接地,可以作一组人工接地,与变压器中性点连接。我认为应算是工作接地。那塔吊的接地应该也包括防雷接地。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
变压器中性点接地称为工作接地,接地电阻不大于4Ω.防雷接地不大于10Ω。一般施工现场除工作接地外还要做重复接地,重复接地是指工作接地之外再做的接地,重复接地一般一个施工现场不少于三处。一般要求塔吊既要作防雷接地,又要作重复接地。塔吊防雷接地要看塔吊有多高,一般北方大部分地区若小于30米可不作防雷接地,根据当地雷暴日数决定,具体可查阅相关资料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWWzXWzv7.html
其他回答
第1个回答 2011-01-01
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005FWPG,接地电阻值有两个标准值:
1、单台变压器容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA时,接地电阻值不得大于4Ω;
2、单台变压器容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA时,接地电阻值不得大于10Ω;
3、塔吊的接地电阻值为不得大于10Ω。
第2个回答 2011-01-02
接地电阻不大于4Ω.防雷接地不大于10Ω。
第3个回答 2011-01-05
避雷针(网)及接地装置安装工程检验批质量验收记录表以供参考
1 中性点接地、保护接地电阻值应限制在1Ω以下
2 建筑物避雷针(带)接地
3 接地电阻值必须符合设计要求
4 接地模块的安装要求
5 变压器室、高低压开关室的接地
6 建筑物等电位连接
一般项目 1 接地装置埋设要求
2 接地极的焊接
3 接地模块的引线
4 电气配管丝箍接地线的要求
5 接地线与电机、电器的外壳连接螺栓
6 变配电室内的明敷设接地干线
相似回答
施工现场临时用电接地电阻
是多少?
答:
重复接地电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω
。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而...
施工现场临时用电
工程对
接地电阻值
有何要求
答:
重复接地、工作接地要求4欧姆,
防雷接地
如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆。如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求
建筑
施工现场临电
规定
电阻值
是多少
答:
工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω,防雷接地电阻不得大于30Ω
。具体可查阅《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
什么是接地电阻?
施工现场临时用电
工程对
接地电阻值
有何要求?
答:
所谓接地电阻是指电路和大地之间的等效电阻,它的大小等于在电路和大地之间接入电压表时的读数U和接入电流表时读数I之比
施工现场临时用电
工程对
接地电阻值应该
说越大越好.一般来说,至少几个到几十MΩ(兆欧)
施工现场
内所有
防雷
装置的冲击
接地电阻值
不得
答:
按照《
施工现场临时用电安全
技术规范》,所有防雷装置的冲击
接地电阻值
不得大于30欧,这是为了确保防雷装置的有效性和安全性。冲击接地电阻是指在雷电冲击过程中,防雷装置与大地之间的电阻值。较低的冲击接地电阻可以有效地将雷电冲击的电流引入地下,减少对建筑物和设备的影响,保护人员和设备的安全。
施工临时用电接地电阻
有要求吗
答:
施工
临时用电接地电阻
有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程
施工现场
供
用电安全
规范 8.1条
建筑
施工现场临时用电
绝缘
电阻测试记录
如何填写
答:
建筑
施工现场临时用电
设施设备主要要有以下几种:1、变压器:变压器外壳无渗漏油,并和铁芯同时可靠接地,电阻值应<10欧;套管是否有放电现象或严重裂纹;2、配电柜:配电柜框架必须牢固,且必须接地,电阻值应<4欧;3、避雷针(器):避雷针安装是否合理牢固,接地装置是否良好,
接地电阻值
应<10欧;4...
施工现场
塔吊
防雷
装置的
接地电阻
是多少
答:
8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。三、《
施工现场临时用电安全
技术规范》JGJ 46-2005 5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施
的防雷
装置接闪器的保护范围以外时,应按规定...
谁知道
接地电阻值
是多少
答:
1、独立
的防雷
保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
大家正在搜
工地临时用电接地电阻是多少
施工用电的接地电阻是如何规定的
临时用电接地电阻要求是多少
施工临时用电接地电阻计算
防雷接地电阻是多少
工作接地电阻规范值是多少
工地临时电接地电阻
施工升降机防雷接地电阻
配电箱接地电阻是多少
相关问题
施工现场临时用电临电接地电阻记录表)中防雷接地的电阻值是不大...
施工现场临时用电接地电阻是多少?
施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求
施工现场临时用电接地与接地电阻规定有哪些
临时用电接地电阻测试记录表怎么填写
施工现场临时用电接地与接地电阻规定有哪些?
什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?
施工现场临时用电接地电阻测试中接地名称是什么