99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器跳闸
22KW英辉腾
变频器
送电控制系统
跳闸
什么原因?
答:
这应该是
变频器
在整流过程中产生的谐波,注入电网导致的,您可以在变频器的电源侧加装MALD-V-SR0060变频器输入滤波器或MLAD-VR-SR0060V6变频器输入电抗器试试,一般情况下,是可以解决您所遇到的问题的。一、变频器谐波 变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变...
为什么漏电断路器在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...
变频器
空载运行20分钟左右输入端的空气开关
跳闸
答:
5.5KW电机带动风机属于轻载,在工频50Hz下运行6A是正常的。它额定满负荷运行时电流才会达到11A附近。通过你给的信息,
变频器
出问题的可能性比较大。建议:1.在20分钟空开
跳闸
时,不知你有没有注意变频器有没有报警,通过面板调阅一些参数可查得变频器报警信息记录。如果有报警信息,可对照变频器说明书,...
变频器
在低于5HZ时,电流大不好控制,老
跳闸
,为什么?
答:
解决该问题的方法主要有以下几点:尽量减小负载:减少电机的负载可以减少输出电流的需求,降低
跳闸
的风险。调整控制参数:
变频器
有多个控制参数,如加速时间、减速时间、电流限制等,调整这些参数可以减小输出电流,降低跳闸风险。更换变频器:如果无法通过调整参数解决问题,可以考虑更换具有更好性能的变频器,...
变频器
电流波动大,
跳闸
问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
变频器
用漏电
跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
变频
频繁跳是不是电机的问题?
答:
是的,变频频繁跳可能是电机本身的问题。它可能是由于电机内部的故障或损坏,例如电机绕组中的短路,电机轴承的磨损或电机风扇的故障等问题引起的。此外,
变频器
的设置不当也可能导致频繁
跳闸
。
变频器
一升速就
跳闸
是什么原因?
答:
测量下输出电流,这里要区别下电机本身是否有绝缘、机械等问题,二是
变频器
没有保护动作就掉闸,说明断路器选型或者变频超流设置有问题,选型和设置、电机都没问题,再考虑换断路器排查。
变频器
用漏电
跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生zd泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...