我厂每一次打雷,
变频器
将被打坏,不知怎样防止
答:
第一,
变频器
良好接地,防止雷击引起的感应电击穿模块以及CPU等敏感元器件;第二,在打雷的时候,不要运行变频器,切断电源,防止雷电从电源部分窜进变频器而引起炸机,如果为了安全起见,可以拆卸掉变频器的所有控制线。(我维修过很多雷击的变频器,都是雷电从电源部分窜入的高压损坏)第三,买点大功率...
DC12Ⅴ一AC220V
变频器
,可以接220V电源反着用吗?
答:
肯定不能反着用啊,反着用,就把
变频器
给烧掉了,这不同于传统的只有导线等构成的变压器这类的设备,变频器里面里面是有电子器件的,反接会导致变频器烧毁的,这也是电子器件的原理等所决定的。变频器
电梯为什么使用漏电保护开关就会
跳闸
?如何解决?是不是要换一个空_百 ...
答:
电梯使用漏电保护开关
跳闸
的话看具体的动作,时间,如果说是工作一段时间后跳闸的话,那么,通常情况下,是因为a过载保护,造成的一种,跳闸,如果送,电机跳闸,那么,通常情况下,是因为短路的原因造成的,如果送电,以后电梯在运行时跳闸,那么通常情况下是漏电原因造成的,建议你检查线路有没有绝缘下降...
打雷时,工厂里闸没跳,好多
变频器
都显示欠压故障停机,到底要怎么解_百度...
答:
可能存在电压闪变,开关没有失压
跳闸
功能或者有延时而没有跳闸,
变频器
检测到了
求文档: 西门子低压
变频器
6SE7085如何进入r947故障查询栏?
答:
1.在操作面板上按P,进入菜单 2.通过上下键翻页,翻到P0003,再按P进入,修改通过 上下键,改数值为3,专家级。3.翻到r0947查故障代码。举例 如果
变频器
因欠电压而
跳闸
然后在欠电压故障被确认 之前又接收到一个外部跳闸信号您将得到 r0947[0] = 3 欠电压F0003 r0947[1] = 85 外部跳闸F...
变频
调速在起重设备中的应用
答:
在运行过程中,既要防止溜钩现象,又必须防止由于时间不当而引起松闸太慢或抱闸太快致使电动机堵转导致
变频器
保护
跳闸
,使工作中断。在实际应用中,通过在启动时控制起升制动器延时松闸,停止时控制变频器零速信号进行抱闸,能较好控制溜钩现象。3、电机减速或重物下放时,再生制动能量必须迅速释放。/ ...
变频器
原理
答:
不知道你问这个做什么,不过
变频器
的原理很简单,最主要的就是逆变电路和控制原理,一般的变频器都是交直交电压型变频器,由整流、滤波、制动、逆变、缓冲与保护电路组成。其原理是通过整流将工频交流整成直流,然后通过滤波电路过滤成稳定的直流,然后利用逆变器IGBT的开关形成矩形波,IGBT的基本控制原理有SPWM、空间矢量控...
怎么用单相
变频器
控制三相异步电机?
答:
变频器
分240级和450级的,首先要分清楚的就是这一点,然后才开始接线,进线,U,V,W,其中U接火(零),W接零(火),输出三相分别接到电机的电源端子上,还有就是,变频器的功率一定不要小于电机的功率,在参数设置上,你还可以将变频器的加减速时间适当加大一点,...
电机加上
变频器
就会漏电 有人说加上电抗就好了 1.5KW变频 应该加什么...
答:
这个问题很常见的,并不是加上
变频器
就会漏电,而是加上变频器后的漏电电流大于其他继电原件的漏电电流,使得只要变频器一工作就造成
跳闸
。这类问题多出现在居民小区或建筑工地,解决这个问题通过加电抗也不一定能完全解决,因为你不知道上一级漏电保护器得漏电电流是多少,所以如何加,加什么样都是未知数...