按TN-S要求,一 二 三 级
配电箱
必须要做重复
接地
。
二级
电箱里面火线
接地
线灯泡会亮…而且还不跳闸,什么情况?
答:
这充分说明:
地线
没有与大地接好,同时也说明断路器也是坏的。如果地线与大地接好了,火线与地线相接,马上就过过电流,烧坏保险丝,或者断路器马上跳闸。因为你家的地线没有与大地相接,导致地线悬空,所以火线没有电流流过地线,保险丝不烧,断路器也不跳闸。如上图所示,灯泡是接在火线与零线之间 ...
建筑工地一级电
箱二级
电箱三级电箱的
接地
电阻各是多少?
答:
电气地极小于4欧姆(所有
电箱
);防雷地极小于10欧姆。
配网项目中为什么二线不做重复
接地
答:
1、根据JGJ46-2005,第5.1【一般规定】给出的系统示意图,不需要对
二级配电箱做
重复
接地
,图中显示只有一级配电干线的PE做重复接地;2、其它规范也没有见过二级配电箱做重复接地的;3、实际,二级配电箱通常都是非固定安装、或经常移位、或设置在建筑物内远离地面场所,难以做重复接地;4、只要采用了...
建筑工地一级电
箱二级
电箱三级电箱的
接地
电阻各是多少
答:
JGJ46-2005 5.3.2条规定:
接地
电阻不大于10Ω,各接地点一样。
施工现场临时用电一、
二级配电箱
之间是怎么接的,接线时一级配电箱要断 ...
答:
实行分级配电,需要断电。配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电...
工地安装了一台独立变压器,一级箱,
二级箱
如何进保护,箱子里应装哪些电器...
答:
空开、断路器、熔断器等等进行保护。大多数采用
接地
保护:在变压器附近的地面打接地体后同变压器的中性线N相连接即可。
二级配电箱
外壳及以后的负载如电机、电器外壳接在大地即可起到保护作用。注意:在同一配电系统中,接地保护和接零保护不要同时运用!若满意,望采纳!!!
正常的一级
二级
电箱里面的
地线
和零线怎么来的?
答:
一级配电箱其中的零线是变压器中性点的延伸,在变压器附近和工作
接地做
可靠连接,
地线
也是从工作接地分出去的一般用黄绿双色线连接。
二级配电箱
零地线是上级的延续。
请教专家,施工用电保护接零,重复
接地
怎么接,每个
二级
分电箱都要接吗...
答:
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于重复
接地
,那必须是每级
配电箱
都要设
地线
并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
请问,工地上临时用电,为什么
二级
电箱里的
接地
线烧断了,其他的没事!谢...
答:
应该是在该
二级配电箱
处有连接过焊接设备,焊接设备的
地线
与被焊接部件没有可靠连接,致使重复
接地
线上加过负载而引起的。其他配电箱距离比该二级分配电箱距离远,所以其他配电箱没事。