建筑工地临时用电 一 二 三 级配电箱是否都需要重复接地 相关的规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-19
按TN-S要求,一 二 三 级
配电箱
必须要做重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBB7tWevvtzX7XzX7e.html
其他回答
第1个回答 2016-05-28
建筑工地临时用电配电箱,在一级配电箱除做重复接地外,二级箱及三级箱都不能再做重复接地的,否则配电箱工作时会跳闸的,但是每个配电箱外壳的接地极都必须接地的,
第2个回答 2019-08-24
工地临时
配电箱
电源只要是取自变压器中性点直接接地系统,就需好重覆接地,因为配电箱有可能要接很多
负载
,这些负载需要保护接零,而重复接地是保护接零不可缺少的安全技术措施。
第3个回答 2021-04-16
亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下。
追问
重复接地只有一级和三级,二级是不需要的,二级奖的中转一样不需要接地。
这个在临时用电里有
相似回答
施工三级电箱
有要求要
接地
线么?
答:
1、根据
施工现场临时用电的
安全技术
规范
规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就
需要接地
线,但是有的就没有强制要求。2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分
配电箱
和
开关箱
,这时候...
三级箱
需不
需要
做
重复接地
?
答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地),可以不做重复接地,当然也可以做重复接地
。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
请问
施工现场配电箱是否需要
做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好重复接地的
。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
建筑施工用电
规范
TN'
三级箱
需
不需要重复接地
S
答:
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》三级配电箱属于末端配电,
不需要重复接地
,必须‘一机一箱一闸一漏’,漏电保护动作电流不大于15mA。
施工现场
分
配电箱
需不
需要
做
重复接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳
都需要接地
。原因:使电工设备的金属外壳
接地的
措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
工地
上
临时用电三级开关箱需要接地
线吗?
答:
地线一定要接。
开关箱
金属外壳接地是防止人员触电的保证,是安全规定,不可省略。
施工现场配电箱的接地规范
要求
答:
8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。10、
配电箱
进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目"停电检修"标志牌。
工地临时用电
二级
配电箱
有没有有关规定每处多要做
重复接地
答:
JGJ46-2005中5.3.2规定保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
施工现场
一般默认为二级配电箱做重复接地,它基本符合规定中“中间处”的说法。
施工现场临时用电的重复接地
问题
答:
保护零线必须
重复接地
,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应
采用二
根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...
大家正在搜
工地临时用电配电箱电路图
北京建筑工地临时配电箱
工地临时配电箱规范
工地临时用电配电箱
建筑工地一级配电箱
施工工地临时用电变配电所
临时用电配电箱要求
中建三局施工楼层临时配电箱
建筑工地配电箱
相关问题
工地临时用电二级配电箱有没有有关规定每处多要做重复接地
施工现场分配电箱需不需要做重复接地?有没有强制性规定?
临时用电一级电箱重复接地规范
临时用电一 二 三 级临时配电是否需要重复接地
临时用电一级电箱重复接地规范?
施工现场三级配电箱是否要重复接地
请问施工现场临时配电箱需要全部做重复接地吗?
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...