施工现场分配电箱需不需要做重复接地?有没有强制性规定?

JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范未对分配电箱(二级箱)重复接地做出明确规定。其它规范有没有相关规定?

没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。

原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。

扩展资料

接地的作用:主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

当流入地中的电流通过接地极向大地作半球形散开时,由于这个半球形的球面在离接地极越近的地方越小,越远的地方越大,所以在离接地极越近的地方电阻越大,越远的地方电阻越小。有实验证明:在距单根接地极或碰地处20m以外的地方,实际已没有什么电阻存在,该处的电位已趋近于零。

参考资料来源:百度百科-接地保护

参考资料来源:百度百科-接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-16
在条件允许的情况下应尽量做重复接地,况且规范规定,在线路的中点和末端处都要做重复接地
第2个回答  2009-04-19
在配电柜或总配电箱处必须做重复接地,配电系统的末端也要做重复接地,中间每1km处做必须做重复接地。不超过1km的中间做一处就够了。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2018-04-05
1、根据JGJ46-2005,第5.1【一般规定】给出的系统示意图,不需要对二级配电箱做重复接地,图中显示只有一级配电干线的PE做重复接地;
2、其它规范也没有见过二级配电箱做重复接地的;
3、实际,二级配电箱通常都是非固定安装、或经常移位、或设置在建筑物内远离地面场所,难以做重复接地;
4、只要采用了专用PE线,重复接地基本上是多余了。
顺便说:
我曾遇到过安监提出要“直到每台用电设备都要做重复接地”,先是与其抬杠,后来干脆不搭理他(简直是*&%&¥%&……*……)。本回答被网友采纳
第4个回答  2009-04-18
需要两点明显接地。电力设备安装验收规范一书中就提到了。可供参考。
两点接地是为了接地可靠。
相似回答