99问答网
所有问题
请教专家,施工用电保护接零,重复接地怎么接,每个二级分电箱都要接吗?今天检查专家说要接,明天另一专
请教专家,施工用电保护接零,重复接地怎么接,每个二级分电箱都要接吗?今天检查专家说要接,明天另一专家说不要接,现在没法搞清了。
举报该问题
推荐答案 2016-12-29
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。
至于重复接地,那必须是每级配电箱都要设地线并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BWBWtjvO77O7W7zvB.html
相似回答
施工
现场
怎么检查
配电
箱接地
和
接零
答:
1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接
。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做接零,...
...临时
用电
一二三 级配电箱是否都需要
重复接地
相关的规范_百度知 ...
答:
按TN-S要求,
一 二 三 级配电箱必须要做重复接地
。
重复接地
需要
吗?
答:
需要的
,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接...
施工
现场哪些地方必须设置
重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级配电箱和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做
重复接地
装置。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果是
保护接零,
那么PE线要接到
每个电箱
。重复接地是指在
采用接
零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
...需要做好重复接地。且工作接地
,保护接地,重复接地
有何区别?_百度知 ...
答:
一、是需要做好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、
保护接地
是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
...
重复接地保护
是指在哪接地,一级箱
,二级箱,
三级
箱?
有哪些依据?_百度...
答:
DL/T 5224.1.3
接零保护
应符合下列规定:12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在干线和分干线终端处,应
重复接地
。lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接地。12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4...
电焊机怎样做
保护接零
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电
箱采用
的是三相五线制
,保护接零接
在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要
重复接地,
接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
请教
高手:临时
施工用电,
tn-s配电系统的中间和末端
怎么
理解?设备作保 ...
答:
1、现场临时
施工用电
的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次
重复接地
;而末端接地则是在用电设备处做外壳
接地保护
。2、用电设备的
保护接零
(保护接零的提法多用于三相四线制的TN-C系统...
从配电柜到配电箱已经有
地线
了?还需要做
重复接地吗?电箱
内已有接地草坪...
答:
不需要,没有这个要求。固定的一二三级配电箱也不用全部做重复接地。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟
保护接零
经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到
每个电箱
。重复接地是指在
采用接
零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为
重复接地,
是确保接零保护...
大家正在搜
工作接地和重复接地
重复接地的接地电阻值
变压器重复接地怎么做
接地网是怎么施工的
什么叫重复接地
重复接地电阻是多少
重复接地电阻
零线重复接地
重复接地是指
相关问题
施工用电,TN一S系统,保护零线重复接地有那几处要接,是不是...
施工现场临时用电的重复接地问题
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于几处
施工现场分配电箱需不需要做重复接地?有没有强制性规定?
请问施工现场临时配电箱需要全部做重复接地吗?
关于工地临时配电箱保护接零与接地的问题
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...