二级配电箱做接地
配电箱
怎样做重复
接地
答:
重复
接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。具体做法:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地...
...
二级箱
、分配箱、三级
箱制作
。有那些规范,怎么做
答:
2.规范参见jgj46-2005(临时用电规范)3.用电各地方要求可能不一样(现在大多数工地要求三级漏电三级保护)4.三级配电箱应满足“一箱、一机、一闸、一漏”。不要出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械。5.一级、
二级配电箱
应
接地
。三级开关箱一般随拿随用较为频繁,移动性强,一般...
关于临电重复
接地
保护是指在哪接地,一级箱,
二级箱
,三级箱?有哪些依据...
答:
GB50194-2002《建设工程施工现场供用电安全规范》4.1.3.1架空线路终端、总
配电盘
及区域
配电箱
与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复
接地
,接地电阻值不应大于10Ω。4.1.3.2接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。0—2005《10kV及以下...
农村入户线是两相电
配电箱
和线管(接线盒)里怎么
接地
线?
答:
严格的说,应该在
配电箱
处埋设
接地
线。下面复制一段记者与专家的对话,
作为
参考:记者:农村家庭电气线路中没有接地线,如果自己装设接地线,该怎么做?专家:接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19...
施工现场分
配电箱
需不需要做重复
接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要
接地
。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
配电箱
怎样做重复
接地
答:
重复
接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。具体做法:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地...
现场1、
2级箱
都有PE线,三级箱没有PE线,只是机械设备及电箱外壳直接进行...
答:
可以。主要看使用场景,在工地上做好外壳
接地
,同时要在主开关侧增加漏电保护装置。
施工三级电箱有要求要
接地
线么?
答:
1、根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的
地线
最好要安装漏电保护装置,有的就需要
接地
线,但是有的就没有强制要求。2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分
配电箱
和
开关箱
,这时候...
施工用电
二级
分
配电箱
接线
答:
不是说一定要五线,而是
地线
必须要接 比如一台工地三相电机,零线不需要,接线时除了3三根火线意外必须拉一根
接地
排到
配电箱
地排是,这样的话就是四线 单相设备应该是一根火线一根零线一根地线,就是三线
工地临时用电
配电箱
重复,
接地
线的线径怎么选择?
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地
线线径的,如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定
地线
的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用...