答:
配电箱
配电按照标准都应该使用五芯电缆,
二级箱接地
引自一级箱,三级箱接地引自二级箱。如果因特殊原因二级箱需就近接地,且二级箱周围都硬化了,就只能从最近的场内接地网引
地线
入箱,或离箱体最近的非混凝土地面做一根临时接地极引出。
工地临时用电
二级配电箱
有没有有关规定每处多要做重复
接地
答:
JGJ46-2005中5.3.2规定保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复
接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 施工现场一般默认为
二级配电箱做
重复接地,它基本符合规定中“中间处”的说法。
二级配电箱
是三相四线的漏电开关,从这个开关出来的零线能接到三级配电...
答:
二级箱
一般需要做重复
接地
,即需要打接地装置作接地体,另外用铝芯皮线连接接地体和二级箱中的零线排与接地线排。三级箱根据需要可以重复接地,也可以不做重复接地,将零线当作接地线也可以,但是要保证零线导线截面足够,连接电阻小于0.5欧。
请问工地上的
二级配电箱接地
线长度有没有要求?
答:
接地
线长度没有要求,但接地电阻不得大于10欧,一般要求4欧!
二极
配电箱
是否要作重复
接地
?怎样做?
答:
三相五线制供电不需要做重复
接地
,三相四线制可以做。
地线
池子要选择在湿润土层厚的地方,先挖沟,在沟里把角钢砸进去,1.2-1.5米均可,然后用扁钢把角钢焊接在一起,再用扁钢引入室内使用。地线池子的面积和砸角钢的数量,视情况而定,三个平方到十几个平方都可以,也可以多选择几个地点。仅供参考...
建筑工地一级电
箱二级
电箱三级电箱的
接地
电阻各是多少?
答:
建筑工地现场用电一级、
二级
、三级
配电箱
的接地电阻都不能大于4欧呀!保证用电安全可靠的接地装置,具体施工要求方法详见下图:接地极制作要求图 如果觉得上图制作起来有难度,你也可以参照下图来
制作接地
极。简易接地极制作 这种简易接地极制作时,必须采用40x40mm,长度至少需要1.5m以上的镀锌角钢,直接...
配电柜接地
线怎么接地?
答:
检测安装
地线
是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,此地线方可
作为配电箱
的接地用。二、
配电箱接地
要求:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE...
施工现场一级箱,
二级箱做
重复
接地
后,三级
配电箱
用不用做重复接地?
答:
接地那是必须的,只不过需要不要重复接地而已。那要看你的三级和
二级
之间是不是有
地线
相连,而且它们之间距离不长,相当于两个
箱接地
极合二为一,就不用再重复接地。否则那不管你有多少级都要再重复接地。
TN-S系统中一,二,三级
配电箱接地
是保护接地还是重复接地
答:
保护
接地
,只有在线路中间和尾部做重复接地且与接地干线做电气连接
二级
电箱里面火线
接地
线灯泡会亮…而且还不跳闸,什么情况?
答:
这充分说明:
地线
没有与大地接好,同时也说明断路器也是坏的。如果地线与大地接好了,火线与地线相接,马上就过过电流,烧坏保险丝,或者断路器马上跳闸。因为你家的地线没有与大地相接,导致地线悬空,所以火线没有电流流过地线,保险丝不烧,断路器也不跳闸。如上图所示,灯泡是接在火线与零线之间 ...