推荐答案 2021-07-20
三相五线制供电不需要做重复接地,三相四线制可以做。
地线池子要选择在湿润土层厚的地方,先挖沟,在沟里把角钢砸进去,1.2-1.5米均可,然后用扁钢把角钢焊接在一起,再用扁钢引入室内使用。
地线池子的面积和砸角钢的数量,视情况而定,三个平方到十几个平方都可以,也可以多选择几个地点。
仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WX7vXvBBz7zWzOv7jeO.html
相似回答
二级配电箱是否需要重复接地?
答:
二极配电箱需要接地,但不必须要做重复接地
,但是重复接地会更安全,以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱重复接地方法:1、
利用建筑物的基础钢筋连成的接地体
,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接...
一级配电箱分二级配电箱
二级配电箱是否
全部
要做重复接地
答:
二级配电箱不要全部要做重复接地
。重复接地是由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了...
二极
配电箱是否要作重复接地?怎样做?
答:
三相五线制供电不需要做重复接地
,三相四线制可以做。地线池子要选择在湿润土层厚的地方,先挖沟,在沟里把角钢砸进去,1.2-1.5米均可,然后用扁钢把角钢焊接在一起,再用扁钢引入室内使用。地线池子的面积和砸角钢的数量,视情况而定,三个平方到十几个平方都可以,也可以多选择几个地点。仅供参考...
工地临时用电
二级配电箱
有没有有关规定每处多
要做重复接地
答:
JGJ46-2005中5.3.2规定保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地
。 施工现场一般默认为二级配电箱做重复接地,它基本符合规定中“中间处”的说法。
二级配电箱是不是
必须
重复接地
答:
不管是一级.
二级配电箱
(盘)只要是金属制造都应接
重复接地
。
从
配电柜
到
配电箱
已经有
地线
了 还
需要做重复接地
吗
答:
不需要,没有这个要求。固定的一二三级
配电箱
也不用全部做
重复接地
。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到每个电箱。 重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零...
请教专家,施工用电保护接零,
重复接地怎么
接,每个
二级
分电箱都要接吗...
答:
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级
配电箱
都要设地线并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
请问施工现场
配电箱是否需要做
好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是
需要做
好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
我是从
二级箱
里接了个流动的二级箱可以不做
重复接地
吗
答:
流动的
配电箱
的接地可以这样分析 连接的电箱的电缆是否带地线,例如三相五线。单相三线;用电设备有否
重复接地
,例如拖动电机固定在钢支架上,钢结构件又接地良好(常见于钢结构高层建筑)
二级箱
可以不做重复接地 要具体分析做出判断。
大家正在搜
二级配电箱是否需要重复接地
配电箱做重复接地视频
楼层配电箱需要重复接地吗
配电箱重复接地做法图
重复接地的接地电阻要求小于
配电箱重复接地规范
配电箱重复接地示意图
二级配电箱做接地
二级配电箱接地要求
相关问题
二极配电箱是否要作重复接地?怎样做?
一级配电箱分二级配电箱 二级配电箱是否全部要做重复接地
工地临时用电二级配电箱有没有有关规定每处多要做重复接地
二级配电箱是不是必须重复接地
在三相五线到一级,二级,三级配电箱至用电设备是否还需做重复接...
施工现场分配电箱需不需要做重复接地?有没有强制性规定?
配电箱怎样做重复接地
施工现场一级箱,二级箱做重复接地后,三级配电箱用不用做重复接...