99问答网
所有问题
当前搜索:
35kv三相电压允许偏差范围
国家电网规定
35kv电压
互感器
三相电压
不对称
允许偏差范围
多少?
答:
220 V单相供电电压偏差
不超过额定电压的 +7%
~-10
三相电压允许偏差范围
是多少?
答:
电压偏差允许范围如下:我国国家标准规定,
电压偏差的允许值为: 35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%
。. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。. 220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。法律依据:《供电营业规则》 第六条 供电企业供...
电网
电压偏差
的国家标准是多少?
答:
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%
。《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的...
35kV
输电线路,
电压
合格
值范围
、相间电压差、电流差,为多少合格?谢谢...
答:
35KV及以上输电线路电压的正、负偏差绝对值之和不超过标称值的10%
。正常供电时三相不平衡度为2%。瞬时不超过4% 。
35kv电压偏差
怎么算
答:
《供电营业规则》第五十四条规定:在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压允许偏差
为:1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;2、10千伏及以下
三相
供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
三相电压
的正常
范围
是多少
答:
1、
35kV
及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%;2、10 kV及以下三相供电
电压允许偏差
为标称系统电压的±10%;3、单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。4、因此标称电压380V的三相系统正常
电压范围
在342~418V之间。
三相电压
就是相与相之间的电压,世界各国的...
35kv电压偏差
合格率是怎么算?
答:
我国国家标准规定
电压偏差
的
允许值
为:
35kv
及以上供电电压正负偏差绝对值之和不得超过标称电压的±10% 10kv及以下
三相
供电
电压允许偏差
为标称系统电压的±7% 220v单相供电电压允许偏差为标称系统电压的﹢7%、﹣10%
供电系统中
三相电压
对称度不应超过额定电压的多少
答:
GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和
不超过额定电压的10%
;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
35kv
3u0
电压
运行
范围
答:
32kv3u0至42kv3u0。
35kv
3u0
电压
运行
偏差
不超过额定电压的-3kv3u0至+7kv3u0及运行
范围
是32kv3u0至42kv3u0。另外220KV3u0电压运行偏差和110KV3u0电压运行偏差与35kv3u0的上下幅度一致。
供电
电压允许偏差
答:
我国标准规定,
电压偏差
的
允许值
为:
35kv
(千伏)及以上的电压供电的,
电压允许偏差
为额定电压的±10%;10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%;220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。一般情况下可以这样认为,供电企业应该对用电客户供给合格的电源电压使用。电能质量...