99问答网
所有问题
35kv3u0电压运行范围
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-11
32kv3u0至42kv3u0。35kv3u0电压运行偏差不超过
额定电压
的-3kv3u0至+7kv3u0及运行范围是32kv3u0至42kv3u0。另外220KV3u0电压运行偏差和110KV3u0电压运行偏差与35kv3u0的上下幅度一致。
相似回答
变电
运行
中3UO越限是什么意思?
答:
变电
运行
中3UO越限中3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,
3U0电压
可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。开口三角PT测量到一个相当大的不平衡...
在电力系统中3uo是什么意思;设备在正常
运行
的情况下3uo报警,同时10千伏...
答:
10kv电力系统是中性点不接地系统,如果有某相线接地或者绝缘不好就会导致这相对地
电压
偏低,其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路接地后可以允许一段时间继续
运行
(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路...
对于110kV/
35kV
/10kV三圈变压器如何对35kV侧进行调压,
电压范围
是多少...
答:
35kV侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV
。针对有载调压变压器的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
35kV
母线PT一相断线,会不会报35kV母线接地信号。为什么
答:
35kV
母线PT一次绕组一相断线,会报35kV母线接地信号。因为:开口三角(辅助绕组)接有反映“零序”
电压
的继电器,一般为“过电压”,整定值为15V。当PT一次绕组一相断线时,其开口三角输出电压(假设C相断线)
3U0
=Ua+Ub+Uc=Ua+Ub+0=-Uc≈100/3≈33V。注:35kV属于非直接接地系统,辅助绕组额定电压...
35kv
母线正常
运行
时零序
电压范围
是多少
答:
35kv
母线正常
运行
时零序
电压范围
是多少 搜索资料 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览1 次 本地图片 图片链接 提交回答为你推荐:特别推荐 我们的大脑为何会开小差? “佩奇”你到底经历了什么? 单身狗更容易觉得自己丑 温州酒桌简史,谁主沉浮?
电压
互感器JDZX8-35剩余绕组电压是多少
答:
剩余绕组接成开口三角,反应一次系统的接地时
3U0
,根据其数值来判断接地状况。
35kV
属非直接接地系统,因此其辅助绕组的每相
电压
应为100/3V,当一次系统发生单相纯金属性接地时,其二次电压值3U0=3*100/3=100V
35kv
变电站故障录波需要整定值吗
答:
50A(一次值)2、
电压
:(二次额定相电压57.7V)相压越限启动:低于51.7V或高于63.7V,即57.76UV负序电压:5V/相零序电压:
3U0
=6V 3、频率:高于50.5Hz或低于49.5Hz,即500.5fHz 4、振荡(电流变差):20% 5、其余模拟量启动值停用,答案来自祥 泰 电 气。
35kv
电缆耐压试验打多少
电压
?
答:
运行
过得26/
35kv
电缆耐压需要打1.7
3U0
/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高
电压
大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
线路额定
电压35KV
及以上的电压允许变化
范围
为多少,10KV及以下的电压允...
答:
根据国家标准GB/T 12325-2003规定的交流50HZ电力系统电力系统在正常
运行
条件下的硬性规定,
35KV
及以上供电
电压
正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡...
大家正在搜
35kv3u0电压是多少为正常
35kV零序电压3u0的正常范围
35kv零序电压不能超过多少伏
35kv零序电压多少正常
母线零序电压正常是多少
消弧线圈零序电压多大正常
35kv一相电压偏低另两相正常
10kV母线3u0电压30
10kv3U0不能超过多少