99问答网
所有问题
当前搜索:
110kv供电电压允许偏差
供电电压允许偏差
规定
答:
法律分析:我国国家标准规定,
电压偏差的允许值为: 35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%
。. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。. 220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。法律依据:《供电营业规则》 第六条 供电企业供电的额定电压...
下列有关
110kV
的
供电电压
正、负
偏差
符合规范要求的是哪项?()
答:
【答案】:D 《电能质量供电电压偏差》(GB/T 12325—2008)第4.1条规定,
35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%
。
供电电压允许偏差
范围
答:
110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7
用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ±5 10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7 220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10 ...
110KV电压
波动范围到底是多少?有说10%的,有说1.6%的,糊糊涂了!大师指...
答:
这里有两个指标不要混淆,
一个是供电电压允许偏差是指在某段(较长)时间内电压幅值缓慢变化偏离额定值的程度
,35KV及以上供电电压允许偏差为±10%。另一个指标叫做电压允许波动和闪变,电压波动是指在某一时段内电压急剧变化(电压变化速率大于1%)而偏离额定值的现象,标准规定35KV~110KV为2%、220KV及...
电网
电压偏差
的国家标准是多少?
答:
《电能质量
供电电压允许偏差
》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ ...
电网
电压允许偏差
范围?
答:
《电能质量
供电电压允许偏差
》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ ...
110kv
母线
电压允许
运行范围
答:
106.7kV~117.7kV 变电站
110kV
母线正常运行方式时为相应系统额定
电压
的-3%~+7%,即正常运行的电压为106.7kV~117.7kV;事故时为系统额定电压的±10%。如调度重新下达母线电压曲线,则以调度下达的为准。
供电电压偏差
国家标准
答:
法律分析:对普通人来说,电压的波动多是指电压的偏差,这在《供用营业规则》第五十四条有规定:在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的
供电电压允许偏差
为:35千伏及以上
电压供电
的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;220伏单相供电的...
我国国标队35-
110KV
系统规定的
电压
波动
允许
值是( )
答:
我国国标对
电压
波动的
允许
值:1、220KV及以上为1.6 2、35-
110KV
为2 3、10KV及以下为2.5
我国高压电气设备
允许电压
偏移的范围
答:
额定
电压
在10KV及以下,电压波动范围±7%,35-
110KV
,电压波动范围±5%,220KV及其以上,电压波动范围,一般
供电
±5%,严格的要求±2.5%。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv电压波动范围标准规范
110千伏电压允许偏差范围
110kv3u0电压运行范围
110千伏电压合格范围
35kv供电电压允许偏差
110kv母线电压允许偏差范围
20kv供电电压允许偏差
110kv三相供电电压允许偏差
35kv电压允许偏差范围