99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电压允许偏差范围是多少
电压允许偏差为
?
答:
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%
;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量...
电网
电压允许偏差范围
?
答:
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%
。为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许偏差值,此值为工业企业供配电系统设计提供了依据。所以:10KV的合格范围是:9.3~10.7KV。66KV的合格范围是:62.7~69.3KV。220KV的合格...
线路额定电压35KV及以上的
电压允许
变化
范围为多少
,10KV及以下的电压允...
答:
根据国家标准GB/T 12325-2003规定的交流50HZ电力系统电力系统在正常运行条件下的硬性规定,35KV及以上供电电压正,
负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%
;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发...
电压偏差
的
允许值是多少
?
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:
电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
高压
输电线
电压允许偏差范围是多少
?
答:
10kv电压允许偏差范围为额定电压的±7%。说明:中国标准规定,电压偏差的允许值为:
35kv(千伏)及以上的电压供电的
,电压允许偏差为额定电压的±10%;10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为
额定电压的±7%
;220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。电压的介绍:电压,也被称作电势差...
电压偏差
最大
允许范围是多少
?
答:
电压偏差最大允许范围是-10% ~ +10%。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)
10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%
。(3...
高压
电源
电压
的
允许
波动
范围
答:
±5%。
高压
电源
电压
的
允许
波动
范围为
±5%,高压电源也称高压发生器、直流高压发生器,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源。
高压
220KV到10KV和低压400V到220V的
电压
波动
范围是多少
?
答:
2.5 35~110 2 220 及以上 1.6 二、
电压偏差
的规定要求为:1 、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。2、10 kV及以下三相供电
电压允许偏差为
标称系统电压的士10%。3、220V单相供电...
供电
电压偏差是多少
?
答:
这个《规则》中对电压质量是如下规定:第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压允许偏差为
:1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对
值
之和不超过额定值的10%;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。...
我国
高压
电气设备
允许电压
偏移的
范围
答:
额定
电压
在10KV及以下,电压波动
范围
±7%,35-110KV,电压波动范围±5%,220KV及其以上,电压波动范围,一般供电±5%,严格的要求±2.5%。