三相电压允许偏差范围是多少?

如题所述

电压偏差允许范围如下:

我国国家标准规定,电压偏差的允许值为: 35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。. 220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。

法律依据:《供电营业规则》 第六条 供电企业供电的额定电压:1.低压供电:单相为220伏,三相为380伏;2.高压供电:为10、35(63)、110、220千伏。

除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压逐步过渡到上列额定电压。用户需要的电压等级不在上列范围时,应自行采取变压措施解决。用户需要的电压等级在110千伏及以上时,其受电装置应作为终端变电站设计,方案需经省电网经营企业审批。

电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级 A级 B级 C级。

设备供电电压的偏差由设备制造标准规定,1000KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,220V单相+7%、-10%。

1.35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据,2.10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。