22kw电机需要多大的接触器
22kw电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦电机
选
用多大接触器
?
答:
选60或80A的
。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是百米以上的距离,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他
32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22kw电动机
应该选
多大的
交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22千瓦电机用多大的
交流
接触器
答:
66A左右的接触器
。22kW电机的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22KW电机
行三角启动
需要接触器
的规格断路器规格要详细一点
答:
22KW电机
行三角启动
需要接触器
的规格断路器规格
用
100A的比较合适。22000÷380÷1.33=43.53A 所以理论上50A就可以,但在实际运用的时候往往需要减少维修量,及一些特殊情况,一般放大一点好,用100A的比较合适。电机保护器型塑壳断路器 DZ108-63/10 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC...
22千瓦电机
控制线路
用多大的接触器
阿,用多少的线阿
答:
答:
22Kw电机
额定工作电流为44A。所以用60A左右
的接触器
。因为选大点,不爱坏。看你
用
品牌还是一般的应该150元左右。
22Kw电机需要
配置
多大接触器
?
答:
可以使用CJX2-6511 ,额定电流65A,
22KW
交流
电动机
额定电流43A左右,
接触器
的选用是电动机额定电流的1.5倍就可以。
我这有一台
22KW的电机
直起
需要多大的接触器
?
答:
22KW电动机用
星三角减压启动.用CJX-20 4011
接触器
两只CJX20-3210接触器一只.时间继电器或空气延时头一只即可.直接启动用CJX20-9511接触器.变压器功率应大于80KVA.电动机启动时线路电压不得低于额定电压的85%.
22千瓦的电机要
配
多大的
交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,
22千瓦的电机
,额定电流:42A 选用交流
接触器
:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器
需
选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。