22kw电机需要多大的接触器
22千瓦电机用多大的
线多少安开关
答:
22KW的电动机用
10平方的铜线,二十二千瓦的电机电流约44安,用五十安的空开,五十安以上的交流
接触器
、热继电器既可。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,计算电流I=P/√3Ucosφ,已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,取的是0.8。那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732...
22kw
水泵
电机
应选
多大的
铜线及空开、
接触器
。 谢谢
答:
是380V的吧!
22KW
额定电流大概在44A,线用10平方的铜线就够了 ,你这个
电机
会不会经常启动关闭呀!要不会就空开用DZ108-63 50A
的 接触器用
CJX2-50 50A 都是380V的啊
22KW
星三角启动
接触器
接
电机
6根导线要几平方的?从电线杆拉到家的线...
答:
电机
引线和从电杆拉到家的都需用10平方的铜芯线,两个主接触器用100安的,星点处
的接触器
40安的就可以。
2.2KW
的
电机
怎么先
多大的
断路器和多大的交流
接触器
和多大的热过载续...
答:
算一下电流就行了,大概在10A左右,交流
接触器
可以选25A以上的,断路器
要
16A的
请问拉拔机用
22KW电机
直接启动
用多大接触器
,如何进行选型。谢谢_百度知 ...
答:
电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。该口诀的意义的指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将kW数加一倍”即
电动机的
额定电流。“电动机瞬动,千瓦20倍”“热脱扣器,按额定值”上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作...
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流多大
需要
选择
多大的
空开 和
接触
...
答:
没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,越往上靠。选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流。前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是
电机的
额定电流。
220千瓦的
电机
,
需要多大的接触器
,断路器,电缆
答:
用
410A
的接触器
,开关
需要
选大一点,630A吧。不过这么大的
电机
,你确定要直接启动,不用软启动器,哪怕搞个星角也好啊
2.2千瓦电机用多大接触器
答:
2.2千瓦电机需要
使用
多大
接触器?接触器是一种用于控制电气设备的电器元件,它可以通过控制电流来实现设备的开关、启动和停止等功能。对于
2.2千瓦的
电机来说,我们需要选择合适
的接触器
来控制它的运行。首先,我们需要了解2.2千瓦电机的额定电流。根据电机的功率和电压,可以通过公式 P = UI * cosφ ...
220千瓦
电动机用多大的
,线 ,
接触器
开关,热继电器,时间继电器
答:
这么大的电机,就不用选择Y-△启动了。应该考虑软启动或者变频,对电网冲击较小。根据
电机的
功率计算公式,计算出电流越为400A,所以电缆线选择240平方的吧,
接触器
、热继建议选择500A的,断路器选择630-800A的。
220
KW 电动机
应该使用
多大的
软起动和
接触器
,是怎么算的,请指教
答:
1、按功率来选,
用
500A
接触器
,软起动250KW。2、电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中
的电动机
大部分是交流
电机
,...