答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他
32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22kw电机用多大的接触器
答:
22kW电机需要
直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50...
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流多大
需要
选择
多大的
空开 和
接触
...
答:
建议采用星三角启动模式,以保证安全和可靠性。对于5kW以下的
电机
,可以考虑直接启动,但55kW电机则
需
谨慎处理。最后,断路器是一种电力设备,用于在正常和异常情况下开关和保护电路,高压和低压断路器的区分通常以3千伏为界。在实际应用中,选择合适的断路器和
接触器
是确保电机安全运行的基础。
22kw电动机
应该选
多大的
交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
塑壳断路器的选择则
需要
考虑更大一些的电流,一般选择额定电流的1.5倍至2倍,考虑到上述的42A,可以选择60A或80A的断路器。交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,80A或100A
的接触器
比较适合控制
22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜...
22kw电动机
应该选
多大的
交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
在选择
22千瓦电动机的
交流
接触器
、热继电器、塑壳断路器和进出现电缆时,
需要
根据计算方法和设备性能进行合理配置。首先,确定电动机的额定电流,I=P/1.732UcosΦ,对于
22千瓦的
电机,计算得出额定电流为42A。热继电器的选择应稍大于额定电流,大约1.2倍,因此推荐选用50A的热继电器。塑壳断路器则需要考虑...
22千瓦电机用多大的
交流
接触器
答:
66A左右
的接触器
。
22kW电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22千瓦电机用多大接触器
答:
1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的 3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,
选80或100A的
。5、电缆选择 如果是近距离(几十米以内),...
22千瓦的电机要
配
多大的
交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,
22千瓦的电机
,额定电流:42A 选用交流
接触器
:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器
需
选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22千瓦三相电机用多大接触器
二十二千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机用什么型号接触器
22kw380v电机用多大接触器
22千瓦电机接触器多大的合适
22KW660V用多大接触器
22千瓦接触器是多少a
22kw软启动用多大接触器
三相22千瓦需多大接触器呢