99问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机用什么型号接触器
22kw电动机
应该选多大的交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22千瓦的电动机用
多大的交流
接触器
?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw电机用
多大
接触器
?
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦电机用
多大
接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22千瓦电机用
多大
接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。
22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦电机用
多大的交流
接触器
答:
66A左右的
接触器
。
22kW电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22KW电机用
星-三角启动时,主
接触器
用CJX2-8011可以吗?小不小?_百度知 ...
答:
22KW
额定电流44A左右。主
接触器
用CJX2-8011的额定电流80A,足够大了。
我这有一台
22KW
的
电机
直起需要多大的
接触器
?
答:
22KW电动机用
星三角减压启动.用CJX-20 4011
接触器
两只CJX20-3210接触器一只.时间继电器或空气延时头一只即可.直接启动用CJX20-9511接触器.变压器功率应大于80KVA.电动机启动时线路电压不得低于额定电压的85%.
22KW
的带负载
的电动机用
星三角接法选用的交流
接触器
、热继电器、马达保...
答:
接触器
CJX2-65两台,CJX2-50一台;热继电器 JRS1D-93(48~65)A。这个根本不需要计算,规范99D-303里有全套的选型与图纸。
22KW电动机
应配合
什么型号
的时间继电器,热继电器,
接触器
,按钮工作...
答:
用到时间继电器,是指星三角起动器吧 JSZ3A-A时间继电器1只
CJX2-4011
(40A)接触器2只 CJX2-3201(32A)接触器1只 LAY37按钮红绿各1只 JR36.30A热继电器1只(约25元1只)不用热继电器,极力推荐使用德力西JD-5电动机综合保护器(约45元1只),保护性能远优于热继器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22Kw电机用50A接触器可以吗
22kw电机用5011接触器可以吗
三相22千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机选用多大接触器
380V22Kw电阻丝用多大接触器
22kw电机直起用多大接触器
380v22千w马达接触
22kw380v电机用多大接触器
Ⅱ干瓦电动机用多少安接触器