2.2KW 的电机怎么先多大的 断路器和多大的交流接触器 和多大的热过载续电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-29
算一下电流就行了,大概在10A左右,交流接触器可以选25A以上的,断路器要16A的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWWv7WX7ejWtvXWvee.html
相似回答
电动机
功率是
2.2KW
怎么
选用
断路器
,
接触器
,热保护器规格?十万火急!谢 ...
答:
电动机
功率是
2.2KW
,使用三相380V供电,电机满载的运行电流为2.2KW × 1.8 A / KW = 3.96A 。
断路器
,
接触器
,均选用10A,热保护器 选择调节范围在10A以下,就ok 了。
2.2KW交流电动机如何
选择
空气开关
、
交流接触器
、热继
电器
的选择包括整...
答:
交流接触器
用CJX2-1210 380V的;热继电器用JR28-25型 4~6A的,热整定值为5A;
如何
根据
电动机
选择
断路器及交流接触器和热
继
电器
?
答:
七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的...你得根据
电机的
功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了,当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的
根据
电机的
大小,
怎么样
正确选择
交流接触器和热
继
电器
的大小?
答:
我补充一些:交流接触器的选择首先应该考虑电动机的大,中,小型
。一般情况下,中小型电动机使用的交流接触器选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10KW电动机,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按...
电动机的断路器
、
接触器和热
继是
怎样
选型的?
答:
选的方法如下:电机启动器不论是
断路器
,
接触器
还是热继电器,都有以负载(电机)的电流为设计依据。250W单相泵,电流1.2A左右,断路器使用3A,接触器通常最小规格是9A的,热继电器选用1A~1.6A的。250W三相泵,电流0.5A左右,断路器1A,接触器9A,热继电器没有可以使用1A的熔断器。
如何
根据
电机的
大小来选取
断路器
,
接触器
等低压器件
答:
(3)正确算选380V三相
电动机的过载
保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 已知380V三相电动机容量,求其远控
交流接触器
额定电流...
...
怎么
配?要多大的电压?配
多大的交流接触器和热过载
继
电器
?
答:
首先1:电动机功率是根据负载而定的,
多大的
负载就需要配备多大功率
的电动机
。2:电压是根据客户的供电系统匹配相应电压的。比如客户使用的是国标三相电压 AC380V,50HZ,那么你的电动机就需要配备三相380V,50HZ的电压了。3:
交流接触器和热
继电器是根据功率而选型的。比如你选择11KW的电动机,那么你就要...
请问一台3KW
的电动机
用
多大的
,开关,
接触器
,热继
电器
呢?求经验算法...
答:
具体来说,对于380V三相交流异步电机,1KW的电流大约为2A,所以3KW
电机的
电流约为6A。空开(
断路器
)推荐选择25A,以应对启动时的峰值电流。
交流接触器
则选择大于电机额定电流1.2倍以上,如9A或12A。使用热继电器时,将其
与电机
定子绕组串联,并将常闭触头与接触器电磁线圈的控制电路串联。调节整定电流以...
请问一台3KW
的电动机
用
多大的
,开关,
接触器
,热继
电器
呢?求经验算法...
答:
对于380V三相交流异步电机,1KW的额定电流大约是2A,因此3KW
电机的
电流预计在6A左右。空开(
断路器
)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。
交流接触器
则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。热继电器的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...