22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点

如题所述

22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格用100A的比较合适。22000÷380÷1.33=43.53A 所以理论上50A就可以,但在实际运用的时候往往需要减少维修量,及一些特殊情况,一般放大一点好,用100A的比较合适。

电机保护器型塑壳断路器 DZ108-63/10

接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-05
1个KW2个电流,接触器稍大点,断路器再大点
接触器选65的,断路器选80A就可以本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-06
正泰塑料外壳式断路器 NM10-100/330 80A
正泰接触器NC1/CJX2-65A
第3个回答  2011-04-06
你只提供了22KW,并未能提供具体额定电流,启动电流。(电机型号不同电流不同)
一般22KW电机额定电流在42--48A,启动电流286--298A,应采用100A熔断器,启动器63A,交流接触器45--50A,漏电保护器脱扣器额定电流50A,通用电缆截面10平方的即可。
以上引自建设部电工一书144页。