99问答网
所有问题
22千瓦的电机使用什么规格的断路器 接触器 热继电器 和导线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-12-15
电机铭牌上有额定电流,你选东西的时候比额定电流大点就对了,比如说电机额定电流50安你就选63安的空开,电机额定电流在热继电器电流范围内,接触器没太大要求,只要比电机额定电流大就可以了,
相似回答
22kw
电动机
应该选多大的交流
接触器
,
热继电器
,
塑壳断路器
,和进出现电...
答:
塑壳断路器的选择则需要考虑更大一些的电流,一般选择额定电流的1.5倍至2倍,考虑到上述的42A,
可以选择60A或80A的断路器
。交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜...
22kw
电动机
应该选多大的交流
接触器
,
热继电器
,
塑壳断路器
,和进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、
塑壳断路器
按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22千瓦电机用
多大
接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
对于
2.2KW的电动机
如何选择其相关配置,
断路器
,
接触器
,
导线
,
热继电器
等...
答:
断路器
DZ47-D10
接触器
CJX2-0910
热继电器
JR28-25 4-6A 线 BV/BVR 4平方铜芯线
22千瓦
2级
的电机 使用
自耦变压器启动,需要
什么
型号
的断路器
,
接触器
,热...
答:
断路器
100A;
接触器
60A的1只;接触器40A的两只;
热继电器
不知道;不需要中间断电器;自耦变压器用30千瓦以上的。
22千瓦的电机
要配多大的交流
接触器
,多大的时间
继电器
,多大
的热
...
答:
三相380V,
22千瓦的电机
,额定电流:42A 选用交流接触器:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜
导线
面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。
热继电器和
电机功率有关,一般继电器
接触器的
选择无非就是电流。
对于
2.2KW的
220V\17A的二相
电动机
如何选择其相关配置,
断路器
,
接触器
...
答:
2.2KW
电机
运转电流绝对没有17A,刚启动的时候有可能,不过时间较短,最多2--3秒。
断路器
不超过30A,
接触器
25A以上即可,
热继电器
选择8---16A即可,
导线
2.5以上即可!
2.2kw
50Hz三相
电机用
多大
的断路器
、
热继电器
、
接触器
?怎样计算的?谢谢...
答:
2.2kW电机
额定电流大概在5A左右,选个DZ47-60 C10
的断路器
绰绰有余,
热继
选JRS1-09~25/Z 5.5-8,
接触器
选CJX2-0910。至于怎么选的嘛,就是电机有时候会超负荷运行,会有过电流情况的发生,选1.5倍额定电流一般就够了。
220
千瓦电动机用
多大的,线 ,
接触器
开关,
热继电器
,时间继电器
答:
这么大
的电机
,就不用选择Y-△启动了。应该考虑软启动或者变频,对电网冲击较小。根据电机的功率计算公式,计算出电流越为400A,所以电缆线选择240平方的吧,
接触器
、
热继
建议选择500A的,
断路器
选择630-800A的。