第1个回答 2009-01-16
一般选开关的要求是偏大一点,按2倍的电流算,22KW的设备额定电流为40A左右,就用63A的塑壳式断路器就可以了
第2个回答 2009-01-19
22KW肯定是三相的,I=1.52P*Kx/COS&,适当放大点,我用的话用63A的断路器
第3个回答 推荐于2016-03-20
额定电压为22kw的设备要用100安培的断路器
P=UI
额定电压U为220伏
22000=220×I
I=100(安培)
第4个回答 2009-01-16
I=P/U=22000/220=100
低压断路器一般选用额定电流的1.4倍。100*1.4=140A可选用160或200A的断路器