22kw;380V三相电机用多大断路器

如题所述

22kw、380V三相电机理论上的额定电流是33.4A,因此需要用40A及以上的断路器。
有个计算公式:负载=电流×电压(0.22,0.38.....)×根号3(1.732)
因此这里电流的理论值=22÷0.38÷1.732=33.4(A)
小型断路器的电流等级一般是6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A等,因此可选择40A这一规格。
并且,由于是带电机,因此断路器需要选择用于电机保护的D型脱扣,即该断路器可选择D40A的,为保险起见,可选择D50A或者D63A的。建议用D50A,既满足了电流大小的要求,又不失灵敏度;用D63A的话电流大小虽然满足,但降低了断路器对电流感应和脱扣能力,并且价格相对D50A也更高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-24
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间.
22kw 属于中型电机 功率因数可以选0.9.
算出来的电流是37安。 断路器 至少80安,不然启动时容易跳。
第2个回答  推荐于2018-02-23
一般功率*2得出额定电流值,在用电流值乘1.5~1.8,我这里用的是1.8,得出断路器值79.2A,所以选择80A左右的断路器本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-02-24
按照标准
18.5KW以上要降压启动
如果你的是降压启动,50A断路器就行了
如果你的是直接启动,至少要60A断路器
并且像这种启动电流比较大的电机,选断路器的时候要用塑壳断路器追问

请问你预算程序?50A怎么求得?

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-02-23
功率因数到1?这是你们家电机?