电缆穿管国标规范
穿电缆
线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、
电缆
敷设...
电线穿管
的
规范
有什么?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
是什么规定规定了
电缆
穿墙需要套管,比如是什么多少章多少节之类的!急急...
答:
6.3.1 在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋
电缆管
时,应采用足够强度的管材。在下列地点,电缆应有足够机械强度的保护管或加装保护罩:1 电缆进入建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁处;2 从沟道引至杆塔、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的部分;3 有载重设备移经电缆上面...
sc穿线管壁厚
国家标准
是多少?
答:
sc穿线管壁厚
国家标准
是JGJ16-20088。规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管
国标
厚度2mm,壁厚允许误差10%。SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。塑料穿线管:执行标准:JG3050-1998...
电缆
敷设施工标准
规范
是什么
答:
电缆
敷设施工标准
规范
如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、
穿管
敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按
国标
图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
请教高人:
电缆穿管
预埋时电缆与PVC管所占比例是多少?
答:
国标规范
:
电线电缆穿管
时的总截面不得超过被穿管内截面的40%.
jdg穿线管国家执行标准?
答:
看完你会觉得很奇怪,这2份标准为什么没有说明厚度标准???其实JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,是根据标准《套接紧定式钢导管
电线
管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。Φ16的jdg穿线管的国标厚度是1.5mm,其他的20/25/32/40/50jdg穿线
管国标
厚度都是1.6mm。
jdg
电缆穿
线
管国标
厚度多少??
答:
GB∕T20041.21-2017
电缆
管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求 看完你会觉得很奇怪,这2份标准为什么没有说明厚度标准???其实JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,是根据标准《套接紧定式钢导管
电线
管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。Φ16的jdg穿线管的
国标
厚度是1.5mm,...
最新的jdg管壁厚
规范
要求是什么?
答:
jdg管壁厚
规范
根据《CECS120:2007套接紧定式钢导管
电线
管路施工及验收规程》壁厚验收规范如下图:jdg管规格型号 jdg镀锌穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线
管国标
厚度都是1.6mm。非...
埋设
电缆
的
规范
答:
穿管
敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按
国标
图集《室外
电缆
敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线穿管规范要求
电缆敷设规范标准GB50217
电线穿管的国家标准规范要求
电线并线规范标准GB
电缆敷设国标规范
电线线管内穿线标准规范
电力电缆穿管敷设规范
jdg电线管安装规范图集
电缆过路管规范