99问答网
所有问题
当前搜索:
电线穿管规范要求
穿电缆
线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电线穿管
的
规范
有什么?
答:
3、对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足公安部行标的阻燃PVC穿线管
。4、对于文物古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的(隐藏于吊顶、地板内),必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。5、穿管保护需要用到的地方:(...
电线穿管要求
有哪些?
答:
电线穿管要求:保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍
保护管弯曲半径为保护管外径的10倍,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头盒时,在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施。
电缆穿管没有弯头时,长度不宜超过30m
;有一个弯头时,不宜超过20m,有二个弯头时,不宜...
jdg管的壁厚
规范要求
是多少?
答:
jdg镀锌穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm
;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。非国标厚度:1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.5mm、1.6mmjdg管执行标准参考(厂家生产标准)《GBT 20041.1-2015 电气安装...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(3)JDG穿纬管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm而小于300mm
(4)JDG穿线管埋入墙体或混凝土内时
管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm
(5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
pvc
电线管
规格和壁厚?PVC
穿线管
国家标准
答:
1. 规格
要求
:根据国家标准 GB/T 3091-2015《电工用聚氯乙烯(PVC)塑料
电线管
》的规定,PVC电线管的规格应该满足下列要求:内径规格:根据需要,内径规格可以选择为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、75mm、90mm、110mm、125mm、160mm、200mm、250mm、315mm等。 长度要求:一般长度为3m...
细说电线如何穿管
电线穿管
技术交底
答:
4、
穿线
后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合
规范要求
。(二)材料要求1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。2...
弱电
穿管规范要求
答:
弱电
穿线管规范要求
:强弱电
穿管
要求强电周围有磁场,如果是强电与弱电,距离过近.这样就会对弱电的信号产生影响.如果是电视线,信号就不会很清楚.如果是电话线,电话就会出现杂音. 如果没有其它方法,来避免这种情况,只能把强电与弱电分线槽来处理,且记千万不可同线槽来布线. 1、强电跟弱电...
建筑电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么
要求
,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计标准》5.4电缆保护管敷设。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线穿管保护规范要求
电线接线规范标准GB
电缆穿线管的安装规范
pvc管穿线国家规范标准最新
电线穿管的国家标准规范要求
电线线管内穿线标准
电线电缆安装标准规范
电线穿管保护的国家标准
工装不允许用pvc线管