电线穿管规范要求
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
家装线管里的
电线
不能超过多少根
答:
按照国家
规范要求
: 一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40% ,说到这可能就有人会问了:“不超过40% ,那岂不是一根管里面穿不到几根线了, 好像有点浪费了, 其实我们通过公式可以算一下。一般的装修 ,通常都是使用的16
穿线管
, 16是指的线管外直径为16mm (其实这个管在实际中穿4 mm2的...
kbg金属
穿线管
执行标准是什么?_?
答:
4、当KBG
电线管
跳过制作物的变形缝或变形缝时,应机械设备结实不动在两头的补偿机械设备。5、KBG管路的铺设和KBG管路的工程施工及检测,除应切合本
规范
的规范外,还应切合相关法律法例规范。6、水准或平直毗邻头机械设备的赞同误差为1.1.5,总长误差不该该赶过管公称直径的1/2。7、在运用KBG穿孔...
电线穿管
的话有哪些注意点的吗?
答:
这些都是宝贵的施工
规范
,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。
电线穿
在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好...
敷设
电线
管线卡之间的间距是多少才合理
答:
3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。4、
穿线
后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合
规范要求
。电线如何
穿管
暗线埋管实范围本工艺标准适用 于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。5、施工准备2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或
电线管
...
电气布线线规则?
答:
.总体布线时应注意使用电线尽量远离发热件,发热温度在100℃以内的发热器件,电线与之距离保持在20mm以上。在100~300℃者,电线与之距离需保持在30mm以上,发热在300℃以上,如无隔热、防火措施者,电线与之距离保持在80mm以上。控制电路如需接地,应集中接地,接地点不得超过2处。穿入线管的
电线电缆
,...
室内
电线穿线管
安装需要注意什么事项
答:
电线
埋墙必需
穿管
,一般可选的有金属管和PVC管两种:金属管比较贵,但抗干扰性能强于PVC管,不怕火,日后对电线的保护性也会强于PVC管(比如使用PVC管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小心打穿)。PVC管价格实惠,拐弯比金属管容易,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC管就非常不错了,只是要选择结实的,...
一根线管能同时两网线穿吗
答:
还有,网线属于弱电,绝对不能与
电线
同穿一条管道,甚至还需要保持足够的安全距离,避免相互影响。根据水电改造施工
规范要求
,强弱电布置的时候,两者的管道不能平行敷设,并且管与管之间的距离,需要控制在30公分以上,这样才能确保强电不会影响弱电使用。【输入面积,免费获取装修报价】【输入面积,免费获取...
什么
规范
规定PE
线
只能穿于PVC管而不准穿于金属管内安装敷设
答:
貌似没有不准用金属管的规定,只是规定穿于金属管时零线与火线必须走同一根管,因为
电线
的周围有磁场会使金属管发热从而破坏绝缘,两根线走一起可以相互抵消。
一根管道可以穿两根网线吗
答:
还有,网线属于弱电,绝对不能与
电线
同穿一条管道,甚至还需要保持足够的安全距离,避免相互影响。根据水电改造施工
规范要求
,强弱电布置的时候,两者的管道不能平行敷设,并且管与管之间的距离,需要控制在30公分以上,这样才能确保强电不会影响弱电使用。【输入面积,免费获取装修报价】【输入面积,免费获取...