99问答网
所有问题
当前搜索:
电线穿管的国家标准规范要求
穿电缆
线路保护
管有什么规范标准
吗?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,
交流和直流线路导线不得穿一根管
内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电线穿管的规范有什么
?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部
标准
JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能
要求
的PVC
穿线管
.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
pvc
电线管
规格和壁厚?PVC
穿线管国家标准
答:
- 40mm外径:轻型、中型1.80mm(允许偏差+0.3)、重型2.0mm(允许偏差+0.3)
。二、PVC穿线管国家标准 PVC穿线管(阻燃穿线管)目前遵循的国家标准包括公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000、地方标准DB51/169-96以及若干企业标准。根据PVC穿线管标准JG3050,管材分为轻型、中型、重型...
电线穿管有什么要求
?
答:
电线穿管要求:保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍
保护管弯曲半径为保护管外径的10倍,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头盒时,在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施。
电缆穿管没有弯头时,长度不宜超过30m
;有一个弯头时,不宜超过20m,有二个弯头时,不宜...
pvc
电线管
规格和壁厚?PVC
穿线管国家标准
答:
根据需要,
内径规格可以选择为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、75mm、90mm、110mm、125mm、160mm、200mm、250mm、315mm等
。 长度要求:一般长度为3m,但也可以根据实际需要生产出其他长度。2. 壁厚要求:根据国家标准 GB/T 3091-2015 的规定,PVC电线管的壁厚应满足下列要求:壁...
pvc
电线管
规格和壁厚?PVC
穿线管国家标准
答:
根据国家标准,PVC电线管的规格和壁厚有明确的要求。以下是详细信息:1. 规格要求:-
内径规格
:根据GB/T 3091-2015《电工用聚氯乙烯(PVC)塑料电线管》标准,PVC电线管的内径规格应包括16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、75mm、90mm、110mm、125mm、160mm、200mm、250mm和315mm等。- ...
细说电线如何穿管
电线穿管
技术交底
答:
一、施工准备 (一)作业条件 根据现行
国家标准
《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将
电线
保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内
穿线的
工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前...
sc
穿线管
壁厚
国家标准
是多少?
答:
sc
穿线管
壁厚
国家标准
是JGJ16-20088。规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管
国标
厚度2mm,壁厚允许误差10%。SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。塑料穿线管:执行标准:JG3050-1998...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
关于消防弱电布线的
穿线
导管,
国家有什么
强制规定?
答:
金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性
电缆
可直接明敷。但是除了11.2.2是强制性条文,其他两条不是。但施工过程中,还是要按这个来执行的 ...