预埋
电线管
的
要求
答:
线管预埋
要求
1、管线、箱盒的安装 ①暗配
电线管
应沿最近线路敷设,埋入墙内的
穿线管
,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹...
多少平方的
电线穿
多大的线管?
答:
导线
穿管
的管径应根据管内导线的总截面(包括绝缘层)决定,导线的总截面不应大于管孔截面的40%,最小管内径不应小于10mm。材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的
电线电缆
保护管,规格从3mm到150mm。超小口径不锈钢
穿线
管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业...
消防
电线管
有哪些
要求
答:
暗敷时,应
穿管
并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的
电缆
井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。相关如下 消防配电
要求
规定:1、二级负荷的供电系统,要...
家装时
电线
暗装有什么
规范要求
?
答:
\x0d\x0a5、
电源线
与通讯线不得穿入同一根管内。\x0d\x0a6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。\x0d\x0a7、
电线
与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。\x0d\x0a8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠...
家装时
电线
暗装有什么
规范要求
答:
5、
电源线
与通讯线不得穿入同一根管内。6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。7、
电线
与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。9、安装电源插座时,面向插座的左侧...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(4)JDG
穿线管
埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm (5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计
要求
时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定 (6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长...
jdg
管穿线
根数
规范
标准?
答:
一般来说“JDG 20”管可以穿两根网线,“JDG 25”管可以穿三根网线。主要依据为电线在使用的过程中dao产生的热量,如果一根线管中穿入了太多根电线,会使线材缺少足够的散热空间,久而久之产生安全隐患。通常情况下,
电线穿
入线管后以不超过总空间容量的40%为好。线太多了会影响电线在大功率状态下的...
电线
用明线敷设时是不是一定要
穿管
答:
8.2.3直敷布线应采用护套绝缘
电线
,其截面不宜大于6mm2。8.2.4直敷布线的护套绝缘电线,应采用线卡沿墙体、顶棚或建筑物构件表面直接敷设。8.2.5直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面1.8m部分应
穿管
保护。8.2.6护套绝缘电线与接地导体及不发热的管道...
消防弱电
穿线管
对管的壁厚相关
规范
中有强制
要求
吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
规格:φ 32,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,
要求
KBG管的壁厚不小于2.5毫米。...
建筑电气
穿线
施工
规范
答:
2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。3、 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且电线必须穿于钢导管内。4、电线、
电缆穿管
前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入...