99问答网
所有问题
当前搜索:
jdg电线管安装规范图集
jdg管
施工连接图片?
答:
JDG管安装
施工图片(示意图)供大家参考!
jdg电线管安装规范
?
答:
jdg管安装规范
:1、在我们铺设金属穿
线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...
JDG管安装规范
要求
答:
4,0.20本条系根据原规程4.0.7条修订的。规定本条的目的主要是使
电线
管路顺畅,便于管内穿线,不影响工程质量。未穿人绝缘电线前,电线管路端头封堵是必要的,避免异物或水汽渗入。提出连接处应符合规定,是避免连接点的螺纹丝扣螺钉紧定不到位 ...
jdg电线管安装规范
?
答:
(1)JDG穿
线管
的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍
JDG管
明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
最新的
jdg管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
jdg管
壁厚
规范
根据《CECS120:2007套接紧定式钢
导管电线
管路施工及验收规程》壁厚验收规范如下图:jdg管规格型号 jdg镀锌穿
线管
规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。非...
jdg管
怎么连接方式?
答:
jdg管
连接方式:1、管与管的连接:先把
导管
与直三通接头插下去精确定位后,用固定螺钉板手持续拧紧那固定不动螺丝,直至螺丝垫往下掉。2、管与盒的连接:旋下外螺纹连接头的爪形螺栓并置放接线端子排内壁面,用固定螺钉板手使爪形螺栓与六角螺母内外夹紧接线端子排。再将导管与外螺纹连接头的另一端...
JDG管
的
规范
是什么?
答:
JDG管材较一般管件成本费上有所增加,因此在施工现场多部分多用以综合布线系统、消防安全走线等工程施工。JDG管是替代PVC管和SC管等各种传统式电缆线软管的替代品,是建筑电气行业选用新型材料、新技术应用的一项开创性创新。
JDG管标准规范
:JDG管产品系列依据国家行业标准《电气
安装
用
导管
特殊要求》,彻底依据...
镀锌
jdg
穿
线管
国标厚度
规范
?
答:
JDG管
也称为“套接紧定式钢导管
电线管
”,所以查看JDG管壁厚国标
标准
可以参考《套接紧定式钢
导管电线
管路施工及验收规程CECS_120-2007》该标准。1、JDG管国际标准壁厚标准1.6mm,允许偏差正负±0.15mm,厚度到达1.45以上就算国际标准了,不过目前市场上面用1.5mm得JDG管也比较多,明敷暗敷都可用...
jdg管
的
规范
要求
答:
JDG管
国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气
安装
用
导管
特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg管
穿线根数
规范标准
?
答:
一般来说“
JDG
20”管可以穿两根网线,“JDG 25”管可以穿三根网线。主要依据为
电线
在使用的过程中dao产生的热量,如果一根
线管
中穿入了太多根电线,会使线材缺少足够的散热空间,久而久之产生安全隐患。通常情况下,电线穿入线管后以不超过总空间容量的40%为好。线太多了会影响电线在大功率状态下的...