99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆敷设国标规范
直埋
电缆
的标准是如何要求的?
答:
1、挖沟的深度应使
电缆
埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋
敷设
的基...
电缆敷设
有何规定?
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
国标
GB50054-2011:低压配电设计
规范
:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《...
电缆敷设
施工标准
规范
是什么
答:
电缆敷设
施工标准
规范
如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按
国标
图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
电线、
电缆敷设规范
中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线
、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:
国标
GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
地下
电缆
预埋离居民楼多远
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。
电缆敷设国家标准
GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀...
电缆
河道中铺设的要求
答:
国标
GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》对于水下
敷设
的规定为:5.7 水下敷设 5.7.1 水下电缆路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且应符合下列规定:1 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚...
医院
敷设电缆
有没有国家规定?
答:
(1) 避免
电缆
遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于
敷设
、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装...
电线电缆
的
国家标准
是什么?
答:
1、电缆长期允许工作量不超过70摄氏度。2、
电缆敷设
的温度不低于0摄氏度。3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个)1、本产品用于敷设在额定工频电压35KV及以下的架空电力线路中,作输配电能用,电缆导体允许工作温度为90度,...
电缆桥架安装及桥架内
电缆敷设
有哪些要求
答:
(1)大于45°倾斜
敷设
的
电缆
每隔2m处设固定点。(2)水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。(3)敷设于垂直桥架内的电缆,要每隔1m处设固定点。(4)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。GB50217-2007《电力工程电缆设计
规范
》有提到,从6.2开始看 ...
10kV的
电缆
想过桥,巧的设计标准是城A,请问应该怎么铺设,如何论证铺设...
答:
有标准
规范
啊!国家强制标准GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》过桥梁
敷设
,在规范中属于“其他公用设施中敷设”,有关内容摘录如下:5.6其他公用设施中敷设 5.6.1 通过木质结构的桥梁、码头、栈道等公用构筑物,用于重要的木质建筑设施的非矿物绝缘电缆时,应敷设在不燃性的保护管或槽盒中。5.6....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆穿管敷设国标规范
电缆敷设国家标准GB50217
电缆敷设施工规范gb
电缆铺设国标规范
电缆敷设规范要求gb50217
电缆槽盒内电缆敷设规范要求
电缆敷设国家标准及规范
gb50217-2018电缆施工标准
电缆穿管国标规范