国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》对于水下敷设的规定为:
5.7 水下敷设
5.7.1 水下电缆路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且应符合下列规定:
1 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚和拖网渔船活动的水域。
2 电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物附近、且不宜敷设在疏浚挖泥区和规划筑港地带。
5.7.2 水下电缆不得悬空于水中,应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域,电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中,并应加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋深不宜小于2m。
5.7.3 水下电缆严禁交叉、重叠。相邻的电缆应保持足够的安全间距,且应符合下列规定:
1 主航道内,电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。
2 在非通航的流速未超过1m/s的小河中,同回路单芯电缆间距不得小于0.5m,不同回路电缆间距不得小于5m。
3 除上述情况外,应按水的流速和电缆埋深等因素确定。
5.7.4 水下的电缆与工业管道之间的水平距离,不宜小于50m;受条件限制时,不得小于15m。
5.7.5 水下电缆引至岸上的区段,应采取适合敷设条件的防护措施,且应符合下列规定:
1 岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m 处。
2 岸边未稳定时,宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。
5.7.6 水下电缆的两岸,应设置醒目的警告标志
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-19

1、导线线芯及接地线均由镀锡铜单线绞合而成束,其性能及外观均应符合 GB4910 的规定, 镀锡铜丝束合的节距比应不大于 25 倍。

2、绝缘层采用高压聚乙烯与色母料的混合料,绝缘层紧密地挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体,绝缘层外径应符合表 1。

3、绝缘线芯分色为:四芯(白﹑绿﹑红﹑黑)二芯(白﹑绿),或多芯(另附)。

4、绝缘线有屏蔽层,屏蔽层选用 0.4~0.5mm 厚度的铝塑复合带绕包屏蔽,方式为白﹑绿一组,红﹑黑一组,分别进行屏蔽,屏蔽率为 100%,绕包重叠率为>10%。

5、绝缘线芯屏蔽后与地线一起绞合成缆,成缆节距比不大于 14 倍。

6、外护套紧密挤包在绞缆芯上,且容易剥离而不损伤绝缘线芯。外护套表面平整,光滑, 色泽均匀,无机械损伤,外护套外径应符合表 1。

7、成品电缆能承受交流额定电压 2000V 试验,5 分钟不击穿。

8、成品电缆每一线芯与地线间的绝缘线电阻应符合表 1。

9、成品电缆能承受耐水压试验,在室温水压为 1MPa 条件下,应能受压 168 小时后,绝缘线电阻测值应不降低。

以上就是水工电缆的技术要求内容,更多资讯请持续关注。