99问答网
所有问题
当前搜索:
电机怎么配热继电器
...使用3KW单相
电机
,请问
怎样配
空开,接触器,
热继电器
,谢谢
答:
3KW功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的空气开关即可,接触器,
热继电器
,触点电流也是一样。
电动机
对
热继电器
的选用以及计算方式???
答:
电动机对
热继电器
的选用主要依据电动机运转时的额定电流。在电路中热继电器的电流应该调到电动机额定电流的1倍到1.1倍,才能起到保护
电动机的
作用。
三相异步
电动机怎么
选择
热继电器
答:
三相异步电动机选择
热继电器
时,热继电器的额定电流应大于
电动机的
额定电流,使用时,把热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1.1~1.5范围内。如电动机是三角形接法,还应选择带断相保护的热继电器。
15KW的三相
电机
起动要配多大的起动
热继电器
才可以?
答:
热继
的选配原则,额定电流的1.1-1.5倍,15KW
电机
额定电流为30A左右选33的就可以,如果负载较大就按1.5来选择
1.1千瓦的
电动机
需要配置多少安倍的过
热继电器
为最佳?
答:
一般来说,选配
热继电器
要根据
电动机的
额定电流选择,1.1KW的电动机额定电流大约在2A左右,所以你选择的热继电器的整定值应该1——4A的范围内,将整定值调制电动机的额定电流,这样才能对电动机起到保护作用。1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用整定电流为4.5-7.2A的较为合适...
大
电机如何
用互感器接
热继电器
起到过载保护作用?还有热继电器如何选配...
答:
那要看你的
电机
额定电流是多大了,我打个比方,如果你的电机额流是300A,那么你应该选用350/5的电流互感器,而你的
热继电器
应该选用范围3-6A,因为一次侧电流是70时,你的二次侧是1A,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定,比如你测得电机实际电流是250A,那么你把继电器整点为3....
三相
电机怎么
选择
热继电器
答:
热继电器
的作用是对三相异步实施过载保护,因此,热继电器主要参数的选择:整定电流Ith=(0.95~1.1)IN(
电机
额定电流);根据Ith选择整定电流范围及热元件号;
11千瓦
电机怎样配热
过载
继电器
答:
可选20/32A的
热继电器
,然后适当调节即可。一般情况下热继电器整定电流等于
电动机
额定电流,或略小一点点,如果想提高动作灵敏度,可在大于
电机
的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机,你选的过载继电器电流范围有点大,不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。热继电器得镇定电流...
热继电器怎么
接线
答:
当
电机
过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,
热继电器
中的热元件会因流经的电流过大而发热。引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换。达到输出“过载”信号的目的。辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联),一旦电机过载,辅助触点的“NC”触头就会...
55KW
电机如何
选择
热继电器
和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A 要看你的启动方式 直接启动
热继电器
选90A-150A 关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器选择标准
热继电器怎样选型
热继电器的选择
继电器和电机