99问答网
所有问题
55KW电机如何选择热继电器和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢大家
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-11-11
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A 要看你的启动方式 直接启动 热继电器选90A-150A 关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WvBtjjvOj.html
其他回答
第1个回答 2009-11-11
55KW电机(380/400V)
选110A的接触器 热继电器也用110A
第2个回答 2009-11-11
热继电器用200A的
接触器用200A的最好
公式就是很据I=P/U 因为是感性负载 要放宽1.1-1.5倍
第3个回答 2009-11-11
一般:热继电器:电流的1.2倍取,
55x2.1x1.2=160
接触器,55x2.1x1.15=150
在看设备的用途,特殊用途可以放宽的1.5倍!!
本回答被网友采纳
相似回答
5.5KW电机选择
什么规格的
接触器
和
热继电器
?
答:
对于一个5.5kW电机,
建议选择一个额定电流大于等于电机额定电流的接触器和热继电器
。通常来说,建议选择略大于电机额定电流10%的接触器和热继电器,以保证在启动时有足够的过载保护。
55千瓦
星三角启动的380伏风机
电机
,三个
接触器
分别选多大的?
答:
选用接触器:60A。热继电器:40A。总空气开关:160A
。星三角启动,在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线,启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3, 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。
如何
根据
电机的
大小来
选择
断路器、
接触器
、熔断器、
热继电器
呢?
答:
1、
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;电动机功率
55KW
,则额定电流为110A;额定电流是选择空开、
接触器
、导线的最主要...
如何
给4KW-
5.5KW的电机选择
导线.断路器.
接触器
.
热继电器
?
答:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大
。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同...
55kw电机
星三角启动需要多大电流?
答:
55kW电机
星三角启动电流大约为48.5A。对于
55KW电机
星三角起动,理论上的
接触器
、
热继电器
选型如下:主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A 三角形运行接触器:50A 热继电器:48-65A 热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。对于一般设计而言,接触器选型应当放大一...
55kw电机
星三角启动
接触器
我选的(正泰CJ40-125A接触)三个,JR36/100A...
答:
接触器
没有问题,
热继电器
JR36-160应选120或160的,100A的小了。I=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A 选择开关及热电器热元件的额定电流应是线路计算电流的1.2~1.5倍,ln=104.5×1.2=125.4A;要选120~160A的热元件合适 ...
怎么
根据
电机
参数
选择
它需要的
热继电器
,空开,交流
接触器的
型号?
最好
...
答:
一般都根据电流来选的啦,空开稍选大一点,因为电机启动电流会比额定电流高出三倍以上,以防经常跳闸。其他的就按电流来啦。接触器,热继电器型号各种都有啦,看你用哪个牌子咯, 岳阳电磁吸盘 | 发布于2013-05-19 举报| 评论 0 0 为您推荐:
电机接触器的选择 热继电器如何选择
电机18kw热继电器选择 热继...
132KW,90KW,75KW,
55KW的电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,
接触器
...
答:
132KW:断路器315A,
接触器
330A,星型启动那只185A,
热继电器
:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7
55KW
:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
电机怎么选择
断路器,
接触器
,
热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A,
接触器
按额定选,如12A(11A接触器少见),
热继
选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
大家正在搜
如何选用电机断路器接触器热继电器
接触器热继电器和电机的实物接线图
三相电机的接触器与热继电器怎么接
4kw电机用多大接触器和热继电器
3千瓦电机用多大接触器和热继电器
15千瓦电机用多大接触器热继电器
电机接触器热继电器选型
30kw电机用多大接触器热继电器
接触器和电机如何计算
相关问题
15KW电机,我如何根据电机大小来选择接触器大小,热继电器保...
380V55Kw三相异步电动机选用多大的接触器和热继电器
3kw的电机要配多大的交流接触器和热继电器?有计算步骤更好。...
知道电机的额度电流,如何选择溶断器,热继电器,交流接触器、负...
电动机启动中 微型断路器 塑壳开关 接触器 热继电器 如何选...
接触器下,这个热继电器上的x:15 和x:16代表什么?
37kw电机星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?有...
如何给4KW-5.5KW的电机选择导线.断路器.接触器.热继...