电机怎么配热继电器
4 kw
电机
用多大
热继电器
答:
选择适合4 kW
电机
的
热继电器
时,我们需要考虑电机的电流计算。根据公式 Ijs = P / U / √3 / cosφ,其中P为4000瓦,U为380伏特,cosφ通常取0.85,计算得出电机的额定电流约为7.2A。在热保护的选择上,通常建议选用热继电器的整定值为电机额定电流In的95%到105%之间,或者选择整定范围的中值...
单相
电动机
选择
热继电器
的原则
答:
当
电机
过负荷时
热继电器
就会动作,断开电机的电源,保护电机和电机所带的设备.选择热继电器时主要考虑电机在额定负荷下长期连续运行不会发热,同时也要便于根据电机的额定电流进行整定.热继电器一般按照电机额定电流的1.2--1.5倍来整定,这个数值应在热继电器整定装置的50%--70%刻度为宜....
...
电机
额定电流20A,
如何
选接触器,
热继电器
,断路器?
答:
这个东西有标准可查.如果是采用美国的NEC标准,20A的额定电流,
热继电器
是要设定在25A, 空气断路器设定在50A,继电器20A就可以了.
电机
运行在30A,热继电器会动作.
11KW的风机
热继电器怎么
选
答:
11KW的风机
热继电器
可以选择32A的热继电器。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照
电动机
额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11千瓦
电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
三相90W
电机如何
选择接触器
热继
?
答:
三相90W
电机
,额定电流大约:0.17A 接触器选用:0.5-1A
热继电器
选用:0.2A
一千瓦
电机
要用多大安培
热继电器
?
答:
根据经验公式 1KW
电机
如果是三相380V的 额定电流时额定功率的2倍 也就是 2A 单相220V的 就是额定功率的8倍 也就是8A 一般
热继电器
电流整定根据要求不同 可以整定额定电流的1~~~1.5倍 但一般也就可以整定到额定电流就可以 如果整定太大了 对电极不好 容易造成电机长时间过载最后烧掉电机 所以...
请教师傅们
热继电器
是根据
电机
的启动电流还是工作电流来配置?_百度...
答:
根据工作电流来配置,虽然启动电流要比工作电流大很多,但由于热惯性的作用,启动过程时间很短,瞬间的大电流不会使热量迅速上升,故启动时的大电流不会使
热继电器
动作。。。
星三角
电机
,
热继电器
应
怎么
选择
答:
星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.75KW
电机
...
11kw的
电机
用多少安培的
热继电器
和接触器
答:
一般来说,11kw的
电机
,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和
热继电器
。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
两个120w三相
电机
,空气开关和
热继电器怎么
选择
答:
如果是分开供电的话用1A的空开两个,上段总的用2A的空开一个,
热继
选0.16-0.25或0.25-0.40的都可以